Unser Wärmetauscher ist nach weniger als 3 Jahren undicht. Regelmäßige Wartung durch Fachbetrieb findet statt. Der Monteur schrieb in den Bericht "An der bekannten Stelle". Wie ist die Garantieregelung?
Dsnke vorab, Markus
An welcher Stelle ist er denn undicht?
Ich kenne das nur von Wärmetauschern, wo der Brenner nicht mit einem Drehmomentenschlüssel festgezogen wurde.
Die Heizwendel ist bei nicht enthärteten Füllwasser gefährdet.
MfG
W.F.
Vielen Dank, hier ein Foto. Dieser Wärmetauscher wurde vor knapp drei Jahren eingebaut.
Das sieht nach viel Kraft aus. Die Stehb olzen wurden mit mehr als 4,5 Nm festgezogen. Da sollte man nachprüfen, ob ein Drehmomentenschlüssl zum Einsatz.kam.
MfG
W.F