Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitopend 200W schaltet nach WW-Betrieb nicht in den Heizbetrieb zurück

Hallo,

ich habe das Problem, dass die Vitopend 200-W nach WW-Betrieb manchmal nicht in den Heitbetrieb zurück geht.

Sie taktet dann stundenlang bei 70-75° rum und schaltet erst zurück, wenn wieder WW angefordert wird.

Ich habe einen Plot angehängt:

 

rot: VL Temperatur in der Therme im Bereich des Abzweigs zum Überstromventil

grün: VL Temperatur, aber 1m entfernt von der Therme auf dem Weg zu den Heizkörpern

blau: WW Temperatur (ca. 0.5m von der Therme entfernt)

pink: Brenner läuft

 

Man sieht, dass bis zur Warmwasseranforderung die Vorlauftemperaturen (rot und grün) schön gemeinsam verlaufen. grün ist ein bisschen verzögert, denn es ist ja 1m von der Therme entfernt.

Bei der WW-Anforderung (bei 71000s) geht der Brenner an und heizt das Wasser auf.

Schon nach kurzer ist die WW-Anforderung vorbei und die Temperatur am 0.5m von der Therme entfernt angebrachten WW-Sensor beginnt zu sinken.

 

Der Brenner taktet wie wild weiter, das warme Wasser wird weiter durch den WW-Wärmetauscher geschoben.

In der 1m entfernten VL-Meßstelle kommt jedenfalls nichts an (grüne Kurve) obwohl diverse Heizkörper aufgedreht sind.

 

Erst nach dem man nochmal WW anfordert springt das Ventil in der Theme zurück und alles geht normal.

 

Woran kann es liegen?

 

Die Therme ist 9 Monate alt.

 

vielen Dank für Hinweise!

vitopend_200w_Aussetzer_nach_WW_Anforderung.png
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo ThomasK,

ich vermute, dass hier der Auslauftemperatursensor, oder aber der Wasserschalter verantwortlich für dieses Verhalten sind.
Dein Heizungsfachbetrieb sollte einmal den Widerstandswert des Sensors und das Schaltverhalten vom Wasserschalter überprüfen.
Der Stecker 149 (Wasserschalter) kann in der Warmwasserbereitung, bzw. dann, wenn die Anlage wieder in der Warmwasserbereitung hängen bleibt, auseinander gesteckt werden.
In diesem Moment sollte die Anlage dann auch wieder in den Heizbetrieb umschalten. Sollte dies der Fall sein, muss der Wasserschalter und Kontakt erneuert werden.

Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo ThomasK,

ich vermute, dass hier der Auslauftemperatursensor, oder aber der Wasserschalter verantwortlich für dieses Verhalten sind.
Dein Heizungsfachbetrieb sollte einmal den Widerstandswert des Sensors und das Schaltverhalten vom Wasserschalter überprüfen.
Der Stecker 149 (Wasserschalter) kann in der Warmwasserbereitung, bzw. dann, wenn die Anlage wieder in der Warmwasserbereitung hängen bleibt, auseinander gesteckt werden.
In diesem Moment sollte die Anlage dann auch wieder in den Heizbetrieb umschalten. Sollte dies der Fall sein, muss der Wasserschalter und Kontakt erneuert werden.

Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Vielen Dank für die Tips.
Noch ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
Ist es auch denkbar, dass ein Software-Fehler vorliegt und ein Software-Update nötig ist?
Das Gerät ist ja noch neu und der Fehler tritt nur sporadisch auf.
Viele Grüße!
Top-Lösungsautoren