Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
ich habe das Problem, dass die Vitopend 200-W nach WW-Betrieb manchmal nicht in den Heitbetrieb zurück geht.
Sie taktet dann stundenlang bei 70-75° rum und schaltet erst zurück, wenn wieder WW angefordert wird.
Ich habe einen Plot angehängt:
rot: VL Temperatur in der Therme im Bereich des Abzweigs zum Überstromventil
grün: VL Temperatur, aber 1m entfernt von der Therme auf dem Weg zu den Heizkörpern
blau: WW Temperatur (ca. 0.5m von der Therme entfernt)
pink: Brenner läuft
Man sieht, dass bis zur Warmwasseranforderung die Vorlauftemperaturen (rot und grün) schön gemeinsam verlaufen. grün ist ein bisschen verzögert, denn es ist ja 1m von der Therme entfernt.
Bei der WW-Anforderung (bei 71000s) geht der Brenner an und heizt das Wasser auf.
Schon nach kurzer ist die WW-Anforderung vorbei und die Temperatur am 0.5m von der Therme entfernt angebrachten WW-Sensor beginnt zu sinken.
Der Brenner taktet wie wild weiter, das warme Wasser wird weiter durch den WW-Wärmetauscher geschoben.
In der 1m entfernten VL-Meßstelle kommt jedenfalls nichts an (grüne Kurve) obwohl diverse Heizkörper aufgedreht sind.
Erst nach dem man nochmal WW anfordert springt das Ventil in der Theme zurück und alles geht normal.
Woran kann es liegen?
Die Therme ist 9 Monate alt.
vielen Dank für Hinweise!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ThomasK,
ich vermute, dass hier der Auslauftemperatursensor, oder aber der Wasserschalter verantwortlich für dieses Verhalten sind.
Dein Heizungsfachbetrieb sollte einmal den Widerstandswert des Sensors und das Schaltverhalten vom Wasserschalter überprüfen.
Der Stecker 149 (Wasserschalter) kann in der Warmwasserbereitung, bzw. dann, wenn die Anlage wieder in der Warmwasserbereitung hängen bleibt, auseinander gesteckt werden.
In diesem Moment sollte die Anlage dann auch wieder in den Heizbetrieb umschalten. Sollte dies der Fall sein, muss der Wasserschalter und Kontakt erneuert werden.
Viele Grüße °pa
Hallo ThomasK,
ich vermute, dass hier der Auslauftemperatursensor, oder aber der Wasserschalter verantwortlich für dieses Verhalten sind.
Dein Heizungsfachbetrieb sollte einmal den Widerstandswert des Sensors und das Schaltverhalten vom Wasserschalter überprüfen.
Der Stecker 149 (Wasserschalter) kann in der Warmwasserbereitung, bzw. dann, wenn die Anlage wieder in der Warmwasserbereitung hängen bleibt, auseinander gesteckt werden.
In diesem Moment sollte die Anlage dann auch wieder in den Heizbetrieb umschalten. Sollte dies der Fall sein, muss der Wasserschalter und Kontakt erneuert werden.
Viele Grüße °pa