Hallo, ich habe das Problem, dass die Vitopend 200-W nach WW-Betrieb manchmal nicht in den Heitbetrieb zurück geht. Sie taktet dann stundenlang bei 70-75° rum und schaltet erst zurück, wenn wieder WW angefordert wird. Ich habe einen Plot angehängt: rot: VL Temperatur in der Therme im Bereich des Abzweigs zum Überstromventil grün: VL Temperatur, aber 1m entfernt von der Therme auf dem Weg zu den Heizkörpern blau: WW Temperatur (ca. 0.5m von der Therme entfernt) pink: Brenner läuft Man sieht, dass bis zur Warmwasseranforderung die Vorlauftemperaturen (rot und grün) schön gemeinsam verlaufen. grün ist ein bisschen verzögert, denn es ist ja 1m von der Therme entfernt. Bei der WW-Anforderung (bei 71000s) geht der Brenner an und heizt das Wasser auf. Schon nach kurzer ist die WW-Anforderung vorbei und die Temperatur am 0.5m von der Therme entfernt angebrachten WW-Sensor beginnt zu sinken. Der Brenner taktet wie wild weiter, das warme Wasser wird weiter durch den WW-Wärmetauscher geschoben. In der 1m entfernten VL-Meßstelle kommt jedenfalls nichts an (grüne Kurve) obwohl diverse Heizkörper aufgedreht sind. Erst nach dem man nochmal WW anfordert springt das Ventil in der Theme zurück und alles geht normal. Woran kann es liegen? Die Therme ist 9 Monate alt. vielen Dank für Hinweise!