Hallo!
Ich habe einen Vitopend 200 und versuche gerade Wasser nachzufüllen, da der Druck am Manometer unter 0,8 bar gesunken ist.
Den Schlauch habe ich an den Wasserhan und Vitopend angesteckt, dafür gesorgt, dass keine Luft im Schlauch ist und anschließend den roten Hebel geöffnet (siehe Foto https://www.dropbox.com/s/s2yp2penp6vp113/20151025_150514_HDR.jpg?dl=0).
Öffne ich nun den Wasserhahn, so passiert gar nichts: es fließt kein Wasser und das Manometer rührt sich dementsprechend nicht. Ich nehme an, dass der Wasserdruck am Wasserhahn groß genug ist.
Was könnte das Problem sein? Muss ich die Anlage vor dem Befüllen ausschalten oder in irgendeinen anderen Zustand bringen? Die Bedienungsanleitungen für Betreiber oder Fachkraft haben mir leider nicht weitergeholfen.
Danke.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo avenir,
zum Befüllen der Anlage, musst du das Befüllprogramm starten. Ich habe dir dazu mal einen Auszug aus der Serviceanleitung angehängt, den du beachten solltest.
Beste Grüße °be
Hallo avenir,
zum Befüllen der Anlage, musst du das Befüllprogramm starten. Ich habe dir dazu mal einen Auszug aus der Serviceanleitung angehängt, den du beachten solltest.
Beste Grüße °be