Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitopend 200 WH2A macht starke Geräusche, wenn sie aus dem Nachtbetieb heraus aufheizt.

Hallo,

die Heizung macht seit einigen Tagen beim Aufheizen am Morgen starke Geräusche. Man kann das Geräusch als Brummen, dumpfes Rauschen oder Wummern beschreiben. Das Geräusch beginnt leise, wird schnell lauter und bleibt dann auf dem Maximum, bis der Brenner abschaltet. Nach dem ersten Aufheizen ist die Geräuschentwicklung normal.

 

Die Anlage ist gewartet. Einstellungen sind: Heizkurve 1,4, Überhöhung 0, Innentemperatur 23°C, max. Kesseltemperatur 75°C.

In den letzten Tagen hatten wir bis -6°C.

 

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Beckel

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Klaus,

 

ein Wummern kann auf das Abgassystem, bzw. die Gas- und Düsendrücke zurückzuführen sein. Weißt du, ob die Düsendrücke überprüft und angepasst wurden?

Hierbei muss zwischen raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betriebsweise unterschieden werden. In der folgenden Tabelle siehst du, wie die Düsendrücke eingestellt werden müssen.

Wenden dich an deinen Fachbetrieb um die Einstellungen ggf. anpassen zu lassen.

 

Unbenannt.PNG

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Klaus,

 

ein Wummern kann auf das Abgassystem, bzw. die Gas- und Düsendrücke zurückzuführen sein. Weißt du, ob die Düsendrücke überprüft und angepasst wurden?

Hierbei muss zwischen raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betriebsweise unterschieden werden. In der folgenden Tabelle siehst du, wie die Düsendrücke eingestellt werden müssen.

Wenden dich an deinen Fachbetrieb um die Einstellungen ggf. anpassen zu lassen.

 

Unbenannt.PNG

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick,
die Anlage ist raumluftunabhängig, wird mit Erdgas betrieben und wurde vor 10 Jahren auf 4,4 mbar (ca. 14 KW) eingestellt.
Nur warum wird sie jetzt laut?
Ich habe die Heizkennlinie auf 1,1, Niveau 0 verstellt und die Kesseltemperatur auf 65°C begrenzt. Letzte Nacht bin ich nicht aufgewacht. Also ist alles in Ordnung??
Viele Grüße Klaus
Hallo Klaus,

wenn die Heizleistung begrenzt wurde, muss der Düsendruck trotzdem auf die volle kW-Zahl der Anlage angepasst werden.
Erst dann, kann die Heizleistung entsprechend über die Regelung reduziert werden.
Ob jetzt alles in Ordnung ist, kann ich so nicht beurteilen.
Sollten die Geräusche weiterhin auftreten, muss man die Anlage vor Ort überprüfen.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren