abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 333f Nachtabsenkung fehlerhaft für HK-1

Der Heizkreis 1 wird bei Nachtabsenkung nicht berücksichtigt.Die Heizkörper sind nachts immer sehr warm-

Die Aussentemp. liegt z.Zt. bei 0 - 8 Grad. Die reduz.Raumsolltemp ist für beide Heizkreise auf 15 Grad eingestellt.

Heizkreis 1 normal Heizkörper ist von 5:30 bis 22:00 aktiv. Heizkreis 2 Fußbodenheizung läuft durch.

Gruß, G.Liebel

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo rigoamigo,

lies bitte mal die Kesseltemperatur in der Nachtabsenkung ab und teil uns mit, wie die Heizkennlinie eingestellt ist.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8
Hallo rigoamigo,

lies bitte mal die Kesseltemperatur in der Nachtabsenkung ab und teil uns mit, wie die Heizkennlinie eingestellt ist.

Beste Grüße °be
Kesseltemperatur 43 Grad; Neigung 1,3 und Niveau 1,0

Danke und Gruß,
rigoamigo
Da die Fußbodenheizung ja durchheizt, kann es sein, daß sich die Heizkreise vermischen?
Ist vielleicht ne blöde Frage, aber ich bin halt Laie.
Gruß,
rigoamigo
Deine Frage ist absolut berechtigt und genau das ist meine Vermutung. Wenn die Fußbodenheizung nachts durchheizt, wird je nach hydraulischem Aufbau der Anlage auch der Heizkörper-Heizkreis mit bedient.

Abstellen lässt sich das, indem der Kesselkreis hydraulisch von den Heizkreisen getrennt ist und die beiden Heizkreise über separate Pumpen beschickt werden.

Beste Grüße °be
Eine Soll-Raumtemperatur von 15 Grad ergibt bei Neigung 1,3 und Niveau 1 bei einer Aussentemperatur von 0 Grad eine Soll-VL von rund 38 Grad. Je nachdem wie der Mischerkreis eingestellt ist (welche Neigung und Niveau?) und welche Differenztemperatur eingestellt ist (Werkseinstellung 9F:8, also 8 Grad) hängt die Kesseltemperatur auch davon ab.

Um die Kesseltemperatur und somit die VL (Vorlauftemperatur), die der Heizkreis ohne Mischer bekommt, nachts so weit als möglich zu senken, stelle die Soll-Temperatur für den reduzierten Betrieb im Kesselkreis auf 3 Grad, und die Differenztemperatur auf 9F:0.

Der Kesselkreis (Heizkreis mit den Heizkörpern) wird aber, solange der Mischerkreis läuft, auch dann noch mit der VL des Mischerkreises mitbeheizt. Wenn du im Heizkreis mit den Heizkörpern gar nicht heizen willst, musst du entweder für die FBH auch eine Nachtabschaltung programmieren (wird für FBH eher nicht empfohlen, wäre auszuprobieren), oder sonst müsstest du die Anlage umbauen lassen auf 2 Heizkreise mit Mischer.

Sind übrigens die beiden Heizkennlinien schon so niedrig wie möglich eingestellt, damit es gerade warm genug wird, aber nicht mehr? Testen mit ganz aufgedrehten Thermostatventilen an einem sonnelosen Tag: wenn es nach ein paar Stunden zu warm wird (wärmer als die eingestellte Soll-Raumtemperatur), ist die Heizkennlinie dieses Heizkreises zu hoch eingestellt.

Versuche erst mal, alles abzusenken was geht (siehe oben), dann wird das Mitlaufen des Kesselkreises nachts mit der niedrigen VL der FBH vermutlich nicht mehr stark stören.
Vielen Dank Achat, die Heizkörper sind nachts nun zwar noch warm aber nicht mehr so heiß wie vorher.
Ich denke hiermit kann ich leben.
Toll wäre es doch wenn Viessmann direkt 2 Pumpen verbaut, dann hat der Kunde wesentlich bessere Möglichkeiten. Ob so eine Anlage dann 100 Euro mehr kostet ist nach meinem dafürhalten unwesentlich.
Ich danke Ihnen für Ihre Hinweise.
mit freundlichen Grüßen,
rigoamigo
Nicht jeder Kunde schließt auch zwei Heizkreise an und eine Pumpe bliebe ungenutzt. Das wären somit verschwendete Ressourcen und nicht im Sinne der Nachhaltigkeit. Zudem besteht die Möglichkeit, die Heizkreise hydraulisch vom Kesselkreis zu trennen und dann separat zu steuern, was ich ja bereits geschrieben hatte. Das wäre in diesem Fall die saubere Lösung. Bei der Planung eines Heizsystems sollte das bereits mit berücksichtigt werden.

Beste Grüße °be
Sie haben natürlich völlig Recht aber vielleicht hatte ich einen nicht so kompetenten Heizungsbauer.
Danke und Gruß,
rigoamigo