Vitodens 333 weder WW noch Heizung - keine Fehlermeldung, Strom und Erdgas OK, Pumpe läuft

 
3 ANTWORTEN 3

Regelung defekt.
Ruf mal die Codieradresse 38 auf in der Codierebene 2

Hallo Lipsky,


bitte gib zunächst noch die Herstellnummer deines Vitodens 333 mit an.


Gruß °be

Hallo,
Könnte auch der Strömungssensor defekt sein.
Wichtig wäre auf jeden Fall erstmal die Herstellnummer.
Grüße
Top-Lösungsautoren