Moin,
Kann man bei der Vitodens 333 einstellen, bei welcher Außentemperatur die Pumpe abs haltet?
Danke
Ja
Gib mal bitte die Seriennummer an. Sie sollte oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr stehen.
In jedem Fall hängt bei einer witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung der Abschaltpunkt des Brenners und der Pumpe von der Einstellung des Raumtemperatur-Sollwertes ab.
Bei neueren Vitodensen kann der Abschaltpunkt auch durch die Heizgrenze festgelegt werden.
Hallo @Sternberg
Wenn die Außentemperatur 1 Grad höher ist als die gewünschte Raumtemperatur, wird die Heizungspumpe abgeschaltet.
VG
Okay, dann ist alles gut. Das sollte klappen.
zusätzlich kann man noch die Kodierung "Sommersparfunktion Absolut" auf einen sinnvollen Wert stellen.
Viessmann liefert da mit A6:36 aus .d.h die Heizung schaltet erst bei 36 Grad AT ab.
Hier ist ein Wert von ca. 16 bis 19 Grad sinnvoll.
Damit schaltet auch die Pumpe ab,
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5367848VSA00002_1.PDF
Seite 67