ich habe einen Vitodens 333 mit Warmwasserspeicher, bei dem in den letzten beiden Monaten
- Steuerungsregler, einschließlich Codierungsstecker
- Ausdehnungsgefäß
ausgetauscht und davor die Wartung durchgeführt wurde.
Die Wohnung läuft über zwei Etagen. Das Gerät steht auf der 2.Ebene und das Wohnzimmer ist auf der 1. Ebene und der Heizkörper hier ist der letzte im Heizungskreislauf.
Seitdem der Steuerungsregler erneuert wurde will der Heizkörper im WOhnzimmer nicht richtig warm werden. Sie wird nicht einmal lauhwarm. Heizkörper, die dem Heizkessel näher stehen, sind entsprechend ihrer Nähe deutlich wärmer.
Heizkörper im Wohnzimmer ausgebaut, ausgespült, Thermostat und EInsatzventil wurden ebenfalls ausgetauscht, aber keine Wirkung,
Die Umwälzpumpe selbst funktioniert! Getestet wurde im Schornsteigerfunktion und beim Relaistest Grundlast und Volllast, dann wird im Wohnzimmer der Heizkörper richtig warm.
Woher kann diese Fehlfunktion kommen? Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Ali
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Ali,
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7177362
--> ServiceAnleitung.
Es gibt nur einen Heizkreis? kein Mischer? keine Hydraulische Weiche?
Wenn ja ändere die Kodierung E6 in 5er Schritten nach oben bis es wieder passt.
wie du in das Servicemenü kommst wird auch erklärt.
VG Michael
Bei Klein oder Volllast müsste die Pumpe auch mit hochschalten.
Im Normalbetrieb ist sie einstellbar,diese Einstellungen mal prüfen.
Siehe Anleitung.
@MigaDo, Danke für deine schnelle Antwort. Hast Du vielleicht noch einen Link zur angesprochenen Anleitung?
Hallo Ali,
vermutlich wurde die Kodierung der Pumpendrehzahl nicht angepasst.
poste die S/N deines Vitodens 7**** (Aufkleber oben am Gerät).
VG Michael
Hallo Michael,
Danke für deine schnelle Antwort. Anbei das Foto mit der S/N.
Viele Grüße, Ali
Hallo Ali,
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7177362
--> ServiceAnleitung.
Es gibt nur einen Heizkreis? kein Mischer? keine Hydraulische Weiche?
Wenn ja ändere die Kodierung E6 in 5er Schritten nach oben bis es wieder passt.
wie du in das Servicemenü kommst wird auch erklärt.
VG Michael
Hallo Michael,
vielen Dank. Folgendes habe ich jetzt gemacht:
E6 von 65 auf 80
E7 von 30 auf 65
31:65 von 50 auf 65 erhöht.
Der weiteste Heizkörper vom Heizkessel wird jetzt deutlich wärmer. Ist auf der letzten Aufdrehstufe 5 nicht mehr laugwarm. Sind E7 und 31:65 notwendig gewesen?
Viele Grüße
Ali
Hallo Ali,
31 greift nur bei einem Mischer und/oder Weiche., dann ist aber E6 obsolet.
E7 schadet nicht, hätte es aber vermutlich nicht gebraucht.