Vitodens 333 Heizkörper kalt trotz hoher Temperatur im Kessel Pumpe häufig ausgeschaltet

Hallo Community,

wir haben ein Problem mit unser Vitodens 333 mit Außentemperatur Fühler.
Trotz hoher Temperatur im Kessel bleiben immer mal wieder die Heizkörper kalt.

Es scheint so zu sein, dass die Pumpe nicht läuft (s. Screenshots). Obwohl ich die Soll Temeperatur sehr hoch (26°) gestellt habe.
Woran kann das liegen? Ich habe eine Viessmann Vitoconnect 100, Typ OPTO1 im Einsatz.

 

89E36120-6E51-4925-9F9C-1C2202EC15A0.jpeg
1458E1D5-4748-4BCC-BDAA-522237E75A49.jpeg
9FD666C2-01AF-4FFC-AEBF-F4E78D3E6C91.jpeg
D8EBDA45-719F-4689-A4B7-B6060E5D9973.jpeg
8 ANTWORTEN 8

Hallo mycal2!

Hast du mal überprüft, ob die Anlage im Warmwasserbetrieb ist? Was macht die Anlage im Schornsteinfegerbetrieb? Werden die Heizkörper dann warm?

Wenn ich die Heizung in Süden Schornsteigerfeger Modus (Prüfbetrieb) dann geht die Temperatur im Kessel sofort runter und das ROhr wird ganz kalt.
Wenn ich in der Service gehen und dort Diagnose Modus setze geht die Pumpe anscheinend, da das Rohr welches aus der Anlage kommt für die Heizung sofort warm wird.

Ist die Anlage denn im Warmwasserbetrieb? Sind Heizzeiten programmiert? Stimmt die Uhrzeit?

Ja, war Wasserbetrieb ist an und geht.
Ich habe jetzt mal die Anlage auf Werkseinstellungen gesetzt und die Kennlinie hochgestellt.
Jetzt geht es wieder. Mal sehen wie lange die Heizung an bleibt.

Melde mich morgen mit einem update.

Ich meinte mit meiner Frage, ob die Anlage im Moment im Warmwasserbetrieb war bzw. ist. Aber wenn es nun wieder funktioniert, erstmal beobachten.

JA, ist momentan im Warmwasser + Heizbetrieb. Jetzt erst mal beobachten. Gibt es eigentlich eine Online Plattform um die Daten der Analge auszulesen neben ViCare

Du verstehst meine Frage nicht. Ich meine nicht die Betriebsart die du eingestellt hast. Läuft bzw. lief bei auftreten des Fehlers die Speicherladepumpe?

@mycal

Wenn das Phänomen wieder auftritt mal bitte die Codieradresse 38 in der Serviceebene 2 auslesen Rubrik Kessel.