Hallo und guten Morgen,
seit etwa 2 Wochen läuft nun die ganz neue Vitodens 333 F und sorgt für warmes Wasser und Wärme im Haus (sofern es nicht wieder so heiß draußen wird).
Voher hatte ich eine Niedertemperatur-Ölheizung.
Heute hab ich mir mal das Cockpit und die Daten, die man da so ablesen kann angeschaut und habe dann ungläubig geschaut:
In den 2 Wochen sind über 800 Brennerstarts vermerkt, bei ungefähr 120 Betriebsstunden.
Ist das systembedingt oder sollte man sich da Sorgen machen müssen?
Vielleicht kann mich (als Gasheizungsneuling) da jemand etwas schlauer machen!
Danke!!
hmmmm.... meine ebenfass nagelneue Vidodens 333 läuft seit dem 2.7. fast nur im Warmwasser-Mode. Aus Interesse und um den Heizkreislauf besser entlüften zu können, hab ich die Heizung auch 2 mal laufen lassen mit rundrum geöffneten Heizkreisläufen, FBH vier Stockwerke.
Bei mir zeit die APP ind zwei Wochen
94 Brennerstarts bei 57 Brennerbetriebsstunden.
Wenn ich 800 Brennerstarts bei einer neu installierten Heizung hätte, wäre der EInbauer mein erster Ansprechpartner.
Bei mir gabs auch einen Fauxpas: An drei Stellen im Haus fingen Kaltwasserventile oder Dichtverbindungen zu suppen an.
Als Grund stelle sich heraus, im Trinkwasserheizbereich wurde vergessen, das Überdruckventil zu installieren.
Hätte ich nur die undichten Stellen bearbeitet, wäre das Problem ohne Kontakt zum Einbauer niemals gelöst worden.
Neue Heizung, bezahlte Rechnung ,Probleme > Heizungsbauer kontaktieren.