Hallo zusammen,
unser Heizung ist aus dem Baujahr 2008 und seit 2 Jahren haben wir immer wieder Probleme. Es kommt immer wieder der Fehler E9 (Feuerungsautomat) . Es wurde schon mehrfach ionisationswlektrode und Zündelektrode getauscht. Desweiteren wurde der Radiallüfter getauscht und der Temperatursensor von unseren Heizungsfachmann. Es wurde auch ein Ringspaltmessung durchgeführt , diese war in Ordnung. Der Fehler kommt manchmal 20 mal am Tag und manchmal eine Woche garnicht. Wir haben das Gefühl das es Wetteranhängig ist. Im Winter haben wir die wenigsten Probleme .Am meisten treten die Probleme im Frühling bzw. Herbst auf. Die Probleme treten im Warmwasserbetrieb auf und im normalen Heizungsbetrieb. Wir hatten jetzt im Sommer bei den plötzlichen Wetterumschwung wo Gewitter oder es stürmisch war Probleme . Hat jemand eine Erklärung dafür und kann uns helfen?
Hallo
Wenn die Ionisationselektrode ausgetauscht und die Rauchgasrückführung überprüft wurde, bleibt aufgrund von Verschmutzung nur noch der Austausch des Flammenkörpers des Brenners.
VG
Ok das wurde noch nicht gemacht, aber wie läßt sich das mit dem Wetter erklären?
Hallo
Wenn der Flammenkörper schlecht geerdet ist oder ein verschmutztes Gitter aufweist, liegt der Ionisationsstromwert beim Versuch, den Brenner zu kalibrieren, außerhalb des gültigen Bereichs und das Ergebnis ist ein E9-Fehler. Vorausgesetzt, die Ionisationselektrode ist in Ordnung.
VG
Ich gebe noch zu Bedenken, dass auch eine Abgasrezirkulation vorliegen kann. Und das müssen nicht zwangsläufig die eigenen Abgase sein. Ist also in der Nähe irgendwo ein weiterer Abgasanschluss(z.B. Kamin), könnte es je nach Wetterlage dazu kommen, dass diese Abgase angesaugt werden.
wir haben auch ein Kamin, aber der Fehler tritt jetzt auch auf wo der Kamin nicht im Betrieb ist. Letzte Woche hat meine Heizungsfirma auch eine Wartung durchgeführt, wird der Flammkörper da nicht mit kontrolliert? Kann man den Flammkörper auch reinigen?
Mit einer Reinigung der Matrix wäre ich sehr vorsichtig. Die wird durch das ständige Erwärmen und Abkühlen wie Glas. Extrem spröde. Es wäre eine Sichtkontrolle auf Schäden bzw. Verformungen. Möglicherweise wurde im Bereich der Elektrode was übersehen ?
Hier mal ein paar Fotos von meinen Flammkörper. Ist der noch gut ?
Mir fällt so erstmal nix weiter auf.
Hab gerade festgestellt das meine Zündelektrode zu kurz ist. Es ist eine falsch eingebaut. Ist das weiter schlimm? Muß ich sie wechseln? Kann das auch ein Zusammenhang sein?
Hallo
Diese Zündelektrode ist für Ihren Heizkessel geeignet
und soweit ich das Bild erkennen kann, ist es nicht zu kurz.
Was den Flammenkörper des Brenners betrifft, ist es aus der Ferne schwierig, die Verschmutzung anhand der Bilder festzustellen, daher bleibe ich bei dem, was ich geschrieben habe.
Die Ionisations- und Zündelektrode würde ich aber mit einer Drahtbürste reinigen.
Darüber hinaus ist der Austausch des Flammenkörpers nach 15 Betriebsjahren günstiger als der unnötige Austausch des Ventilators und des Kesselsensors.
VG
die Zündelektrode ist auf jeden Fall kürzer wie die zuvor verbaute. Damals vor 2 Jahren wo alles anfing mit dem Fehler wurde die Zündelektrode und die Ionisationswlektrode ausgetauscht. Die alten habe ich hier noch liegen daher hab ich die alte mit der neuen verglichen . Die alte Zündelektrode ist ca 3cm länger. Kann man auf der Elektrode die Artikelnummer feststellen?
würde es denn Sinn machen wenn es die falsche Elektrode ist , das der Fehler dadurch ausgelößt wird?
Hallo
Die Zündelektrode Ihres Kesseltyps hat keinen Einfluss auf den Ionisationsstrom (bei neueren Kesseln wird der Ionisationsstrom während der Flammenstabilisierungsphase auch über die Zündelektroden gemessen).
Oder Sie haben vor dem letzten Austausch die falsche, längere Elektrode installiert.
VG
Ok, hatte nur gedacht wenn die falsche drinne ist das sie eventuell manchmal nicht zündet und dadurch die ionoisationselektrode dann anschlägt und denn Fehler rausgibt. Es wurde damals nämlich auch wo die Zündelektrode gewechselt wurde ein falsche Ionisationswlektrode eingebaut - diese war auch zu kurz und war für 19kw anstatt 26kw ausgelegt, diese wurde nach einen halben Jahr getauscht durch die richtige - diese lief jedoch auch nicht besser.
Hallo Horschtel,
läuft die Anlage erst mal störungsfrei, wenn die Elektroden getauscht wurden? Wenn ja, dann könnten die weißen Ablagerungen auf Elektroden und Flammenkörper ein Anzeichen dafür sein, dass sich die Anlage Rückstände, Partikel etc. über die Zuluft ansaugt.
Werden Waschmittel, Lacke, Wäsche oder irgendwelche Stoffe im Aufstellraum gelagert? Auch wenn die Anlage raumluftunabhängig betrieben wird, können Partikel über das Gehäuse der Anlage in die Zuluft gelangen. Wurde mal über die Revisionsklappe in die Zuluftführung hereingeschaut, sind dort Rückstände vorhanden?
Hallo für 3 Tage läuft sie dann störungsfrei. Im Aufstellort sind weder Waschmittel, Lacke , Wäsche etc. gelagert. Es ist auch sehr Unterschiedlich wie lange sie läuft , manchmal 30 Störungen am Tag und manchmal ne Woche gar nichts. und in den Wintermonaten von November bis Februar gar keine Störung. In der Revisionsklappe sieht man kein Rückstande
Sollte die Anlage wieder mehrere Störungen hintereinander haben, dann zum Testen mal die Anlage raumluftabhängig betreiben. Also so, dass sie sich die Raumluft aus dem Aufstellraum zieht.
Hallo das habe ich auch schon probiert -ohne Erfolg. Die letzten 3 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit draußen und einen geringen Luftdruck fällt die Heizung wieder ständig aus mit dem Fehler E9. Weiß mir langsam nicht mehr zu helfen
habe gerade beim Betrieb diese Abdeckung mal abgenommen wo der Brenner etc. hinter ist. Es stinkt hier sehr nach Abgasen. Ist das normal? Abdeckung ist wieder dran jetzt
Wenn es hinter der Abdeckung Abgasgeruch gibt, dürfte der Dichtgummi direkt am Geräteanschluss undicht sein. Stichwort :Sägezahnbildung.
Könnte das das Problem sein
Könnte das das Problem sein? Wo sitzt diese Dichtung genau?
Ist es diese?
Nein, die im Abgasrohr.
Das Abgasrohr ist in Muffen zusammengesteckt, Und in dieser Muffe befindet sich eine Gummidichtung, welche sich durch die ständige Belastung verzieht/verformt. Je näher zur Therme, desto schlimmer.