Hallo,
ich habe folgendes Problem mit meiner Vitodens 300 w (7199538) Bj. 2008:
Der Brenner springt seit gestern nicht mehr an, d.h. es erscheint kein Flammensymbol im Display. Folglich wird auch das Warmwasser nicht erwärmt.
Der Anlagendruck ist bei 1,7bar und der Lüfter springt auch an.
Fehlermeldungen bzw. Störungen werden keine angezeigt und in der Codierebene 2 zeigt die Regelung bei 38:00 an.
Wo kann der Fehler liegen?
Viele Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
So, nach mehrmaligen Aussetzern der Anlage hat sich nun doch endlich der befürchtete Fehler auf der Codierebene 2 mit 38:33 zu erkennen gegeben. **bleep** happens 😤
Bei 38:33 ist meist nur ein billiger Kondensator auf der Hauptplatine defekt.
Gruß
Fiedel
Jetzt springt der Brenner zwar an, jedoch bleibt die Flamme nicht konstant, d.h. die Modulation bricht immer wieder ab und der Brenner geht aus, aber weiterhin keine Fehlermeldung.
So, nach mehrmaligen Aussetzern der Anlage hat sich nun doch endlich der befürchtete Fehler auf der Codierebene 2 mit 38:33 zu erkennen gegeben. **bleep** happens 😤
Bei 38:33 ist meist nur ein billiger Kondensator auf der Hauptplatine defekt.
Gruß
Fiedel
Danke für die Antwort. Regelung wurde schon in Eigenregie ersetzt. Jetzt lass ich besagten Kondensator tauschen und habe somit eine Regelung als Ersatz auf Halde.