Vitodens 300 WB3 (BJ 1999), Gebläse läuft häufig kurz an ohne Brennerzündung

Hallo Community,
unsere Vitodens 300 WB, BJ ca. 1999, lässt bei 12° Aussentemperatur und ca. 28° Kesseltemperatur alle 3 Minuten das Gebläse anlaufen und schaltet es nach einigen Sekunden wieder ab. Der Brenner zündet dabei nicht. Das Spiel wiederholt sich lange. Es wird keine Störung angezeigt.

Wenn Warmwasser aufgeheizt werden soll oder ich eine sehr hohe Wärmeanforderung einstelle (Raumtemperatur >30°) oder der Schornsteinfegerschalter betätigt wird, zündet der Brenner völlig normal und bleibt an.

Der Feuerungsautomat LGM29 ist nur 3 Jahre alt, er wurde schon ersetzt. VR20 und Bedienteil sind noch original von 1999.

Heizungswasserdruck liegt bei ca. 1,5bar.

Was kann denn die Ursache für dieses dauernde sinnlose Anlaufen des Gebläses ohne Brennerzündung sein ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Flo,

 

ich habe inzwischen (letzte Woche) auf Anraten von Viessmann das Bedienteil ersetzt. Das hat das Problem gelöst. Zuvor hat sich die Heizung auch regelmäßig nicht an die programmierten Zeiten (Pumpen/Heizung) gehalten und immer wieder "vergessen", ein- oder auszuschalten. Und auch die erreichten Vorlauftemperaturen waren nicht hoch genug - das ist gekoppelt mit der Beobachtung, daß das Gebläse anläuft und dann aber viel zu früh der Heizvorgang wieder abgebrochen wird.

 

Mit dem neuen Bedienteil passt alles wieder.

Danke auf jeden Fall !

 

Viele Grüße,

Philipp

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo PhilSeven,

macht er dieses Anlaufen des Gebläses andauernd oder ist auch mal für einige zeit Ruhe?

 

Ansonsten kann es die LGM oder das Gebläse selbst sein, was dies verursacht. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

ich habe inzwischen (letzte Woche) auf Anraten von Viessmann das Bedienteil ersetzt. Das hat das Problem gelöst. Zuvor hat sich die Heizung auch regelmäßig nicht an die programmierten Zeiten (Pumpen/Heizung) gehalten und immer wieder "vergessen", ein- oder auszuschalten. Und auch die erreichten Vorlauftemperaturen waren nicht hoch genug - das ist gekoppelt mit der Beobachtung, daß das Gebläse anläuft und dann aber viel zu früh der Heizvorgang wieder abgebrochen wird.

 

Mit dem neuen Bedienteil passt alles wieder.

Danke auf jeden Fall !

 

Viele Grüße,

Philipp