Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Ist die Anlage so intelligent , dass die Aufheizung bei erwarteten Sonnentagen das Aufheizen des Brauchwasser morgens unterdrückt.
Wenn ja, was muss man an den Einstellungen ändern.
Hallo Didi,
poste bitte die S/N der Vitodens 7*****
Die Nummer steht oben am Gerät oder in der App.
VG Michael
Anbei die S/N Nummer
7724827113029214
Es wäre schön, wenn es da eine schlaue Lösung gäbe, denn das wäre nochmal ein schönes Einsparungspotential.
Danke mal zunächst und Gruß Didi
Hallo,
mit der Nummer gibt es leider keinen Treffer.
Schau noch mal ob da kein Zahlendreher drinnen ist. Die Nummer steht oben am Gerät.
Die Nummer gibst du hier ein
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
in der Serviceanleitung ist der Parameter für die Nachheizunterdrückung erklärt.
VG
Tut mir leid, aber die Nummer stimmt exakt
oder wie ist die genau Bezeichnung des Gerätes 300 W yxz1
oder wie ist die genau Bezeichnung des Gerätes 300 W 007956286101377121
19kW baujahr 21
Ja das ist jetzt die richtige Nummer
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7956286
-->>Serviceanleitung
wenn die Solarpumpe läuft, dann greift die Nachladeunterdrückung und erst wenn dieser WW SollWert unterschritten ist (hier 40 Grad ) lädt der Kessel das WW nach.
VG