Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 W kombiniert mit Sonnennkollektoren

Ist die Anlage so intelligent , dass die Aufheizung bei erwarteten Sonnentagen das Aufheizen des Brauchwasser morgens unterdrückt.

Wenn ja, was muss man an den Einstellungen ändern.

7 ANTWORTEN 7

Hallo Didi,

 

poste bitte die S/N der Vitodens 7*****

Die Nummer steht oben am Gerät oder in der App.

 

VG Michael

Anbei die S/N Nummer

7724827113029214

Es wäre schön, wenn es da eine schlaue Lösung gäbe, denn das wäre nochmal ein schönes Einsparungspotential.

 

Danke mal zunächst und Gruß Didi

Hallo,

 

mit der Nummer gibt es leider keinen Treffer.

Schau noch mal ob da kein Zahlendreher drinnen ist. Die Nummer steht oben  am Gerät.

 

Die Nummer gibst du hier ein

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

in der Serviceanleitung ist der Parameter für die Nachheizunterdrückung erklärt.

 

VG 

 

 

Tut mir leid, aber die Nummer stimmt exakt

oder wie ist die genau Bezeichnung des Gerätes 300 W yxz1

 

 

oder wie ist die genau Bezeichnung des Gerätes 300 W 007956286101377121

19kW  baujahr 21

 

 

Ja das ist jetzt die richtige Nummer

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7956286

 

-->>Serviceanleitung

 

wenn die Solarpumpe läuft, dann  greift die Nachladeunterdrückung und erst wenn dieser WW SollWert unterschritten ist (hier 40 Grad ) lädt der Kessel das WW nach.

 

qwert089_0-1645801341637.png

 

VG

Top-Lösungsautoren