abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300-W Fehler C5

Hallo liebe Community

Bei unser Vitodens 300 W 

7570945701613117 haben wir seit dem Manometer Wechsel immer am Abend und in der früh die Meldung C5 Kommunikation Unwälzpumpe Gestört. 
Ich habe bereits alles entlüftet. 230 V liegen an auch von der Regelung kommen auf der BUS Klemme die 25-30 V an. An beiden Seiten. 
Kann ich dadurch einen Defekt der Regelplatiene ausschließen und den Pumpenkopf wenn möglich tauschen? Verbaut ist eine Grundfos UPM3 75 VIRLE DZA. 
Wie groß wäre der Aufwand die ganze Pumpe zu tauschen? 

Beste Grüße 

IMG_1731.png
8 ANTWORTEN 8

Hallo @dennis1809 

 

Bei dem Ersatzteil handelt es sich um den Pumpenmotor (Pumpenkopf) mit der Bestellnummer 7843938 (Umwälzpumpenmotor UPM3 15-75 KM).

https://www.loebbeshop.de/7843938-viessmann-umwaelzpumpenmotor-g-he-km/

Ich würde zunächst den Kessel und die Anlage gründlich entlüften.

 

VG

2026-07-15 16_28_11-5800098VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png
2026-07-15 16_35_59-5800098VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png
2026-07-15 16_28_55-5800098VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

Hallo @divanc 

dabke für deine Rückmeldung. Das entlüften habe ich schon gemacht. Genau nach der Anleitung. 
Den Motor habe ich mir auch schon rausgesucht. Ich hatte gehofft es gibt noch einen anderen Rettungsversuch. 

vg

dennis 

Es kann auch ein Problem der Verkabelung (Steckkontakte) sein. 

Ziehe/stecke das Buskabel an beiden Seiten mehrmals. Das reinigt die Kontakte.

Hallo

wie ich oben schon geschrieben habe, kommen auf beiden Seiten die Signale an. 
Stromversorgung 230V Bus Leitung 25-30 V.

 

Hallo in die Runde.

Wir haben den Zeitpunkt bzw. Den Trigger eingrenzen können.
Immer wenn die WW-Zirkulation aus bzw. an geht kommt der Fehler 1 min bevor die WW Zirkulation beginnt und 3 min nachdem sie endet.

Zirkulation geht aber. 

So Pumpenkopf ist getauscht und leider selbes Problem. 🤮

Dieser Fehler ist mangels Tools zur Busdiagnose leider sehr schwer einzugrenzen.

Bevor jetzt noch die Platine getauscht wird, würde ich einen kompletten Reset und eine

neue Inbetriebnahme durchführen / lassen.

 

Zum Codierstecker neu einlesen Codierung 2 Adressen 8A:175 -> 176 (zeigt unterdrückte Adressen an).

Dann 7C:26 einstellen (einlesen).

Falls das nicht ausreicht: Masterreset: 7C:42 -> danach Codierung neu eingeben, oder neue
Inbetriebnahme (erst mal nur die wichtigsten Dinge wie Anlagenschema, WW- Modus, Mischer usw.).

Anschließend 8A: zurück auf 175.

Hallo.

 

Danke für die Antwort. Codierstecker Neu codieren hat nicht geholfen. Morgen gehe ich den Schritt des reset und neu aufsetzen.

 

VG

dennis