Unsere Vitodens 222-W (Eingebaut Nov. 2013) wird tagsüber massiv von der Warmwasserabnahme beeinflusst sodass ich kaum die richtige Kennlinie einstellen kann.
Nach fast jeder Warmwasserentnahme springt die Therme an, um den Speicher nachzuheizen.
Läuft in dieser Zeit der Brenner für den Heizkreis, so wird dies unterbrochen wegen dem Warmwasservorrang.
Nach Erwärmung des Speichers geht der Brenner aus, weil ja die Kesseltemperatur weit über soll ist.
Danach kann es aber bis zu einer Stunde dauern, bis wieder das Soll Minimum der Kesseltemperatur erreicht ist und erst dann springt der Brenner wieder an.
Zapft nur wieder jemand Warmwasser, fängt das Spiel von vorne an.
Was kann man tun, um diese unnötigen Pausenzeiten zu unterbinden sowie damit auch die Brennerstarts zu minimieren. (bisher 8550 Starts)
Gruß.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn nur sehr wenig WW über den Tag gebraucht wird, könntest entweder über die Schaltuhr die Warmwasserbereitung ausstellen oder aber die Warmwasserhysterese verändern. Werksmässig sind, glaub, 2,5K eingestellt. .Soll heissen, dass die Temperatur im Speicher um 2,5K fallen darf, ehe die Therme nachheizt.
Dieser Wert lässt sich, glaub über Adresse 59, verstellen. Hier kann es aber insofern zu einem kleinen Komfortverlust kommen, dass das WW im Grenzfall ein paar Grad weniger hat. Dem kann man aber mit einer allgemein höher eingestellten WW-Temperatur begegnen.