ok.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7570783leider sieht man hier noch nicht ob eine Vitotronic 100 oder 200 und welche Modellvariante verbaut ist. HC1B, HO1B,,,
Das wäre noch interessant zu wissen. Könntes du mal sschauen welche Vitotronic verbaut ist.
Hast du eine Rechnung der Anlage?
Ist da eine "Erweiterung" z.b. eine "Interne Erweiterung H1" aufgeführt?
Nur mit so einer Erweiterung wäre die Regelung in der Lage die Zir-Pumpe anzusteuern.
Vielleicht hat der Heizungsbauer die Pumpe einfach dauerhaft an 230 V angeschlossen?