Vitodens 200 umwälzpumpe warmwasser, heizkörper werden kalt

Wenn die Umwälzpumpe gegen 16.00 Uhr einschaltet, um das Warmwasser wieder aufzuheizen (ich habe die Schaltzeit für das Aufheizen des Warmwassers von 6.00 Uhr bis 10.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr eingestellt), werden die Heizkörper im ganzen Haus langsam kühler. Der Druck am Manometer geht dann auch von 1,9 auf 1,7 bar. Nach ca. 20 Minuten Aufheizen des Warmwassers schaltet die Umwälzpumpe wieder auf Heizbetrieb um, die Heizkörper werden alle wieder warm und der Druck am Manometer geht wieder auf 1,9 bar.

Ist das normal, dass während der Warmwasseraufheizungszeit die Heizkörper abkühlen? Wir besitzen das Haus nun schon seit 10 Jahren. Dieses Phänomen ist mir aber noch nie aufgefallen.

4 ANTWORTEN 4

Alles OK und normal.

Das Heizgerät kann nur Warmwasserbereitung oder Heizung. Beides zusammen geht erst bei Anlagen über ca 50 KW Leistung

 

Allerdings sollte man Warmwasser rund um die Uhr bereitstellen.

Durch die Schaltzeiten erfährst du keinerlei Einsparung jedoch Komforteinbuße.

Danke ☺☺☺

Habe die Schaltzeiten schon immer so eingestellt und auch am Wochenende bis jetzt noch nie einen Warmwassermangel gehabt. In der Woche brauchen wir zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr kein Warmwasser.

Aber unter der Woche wachsen die Keime zwischen 8:00 und 17:00 trotzdem....;-)

Früher hatte man über dem Sofa auch immer ein Hitler-Bild . Heute weiß man: Totaler Unsinn.*g*



Zitat: Das Heizgerät kann nur Warmwasserbereitung oder Heizung. Beides zusammen geht erst bei Anlagen über ca 50 KW Leistung. Zitatende

Oder man hat einen Mischer dran und kann in der Regelung Parallelbetrieb einstellen.