Hallo,
folgendes Problem:
Beim ersten Aufheizen läuft die Anlage durch, bis die obere Grenze der Vorlauftemperatur erreicht ist. Bei den nachfolgenden Starts schafft es die Anlage nicht, schnell genug runter zu regeln. Die Kesseltemperatur steigt innerhalb von 5-6 sec. so schnell an, dass der Start abgebrochen wird. Hysteresenbreite von 12k nicht ausreichend. Das ganze wiederholt sich dann alle 5 min.
Bj. 2006 / Neig. 1,0 / Niv. 3 / Soll Raum 23 / akt. Außentemp. 11
Warmwasseraufbereitung kein Problem.
Kennt jemand das Problem? Welche Ursachen könnten dahinter stehen?
Hallo
Hier alle Infos:
- Alle HK sind offen
- Pumpe steht auf Stufe 2
- 1 Heizkreis mit Warmwasser (Anlagenschema 2)
- Heizkurve auf 1,4 erhöht und Raumtemp. auf 25
- Außen Soll: 11 / Ist: 10
Temperaturen abgelesen
- ohne Aufheizen Kessel Soll: 52 / Ist: 51
- Aufheizen ab ca. 49 - Kessel Soll: 32 / Ist: 60 - Start-Abbruch !
- Aufheizen ab ca. 47 - Kessel Soll: 52 dann kurz auf 32 und wieder auf 52 / Ist: 60 - Durchgelaufen ! Das war der erste Start nach obigen.
Das Umschaltventil schaltet hörbar. Wie kann ich die Stellung prüfen?
Störung wird keine angezeigt. Die Steuerung wurde letztes Jahr getauscht.
Beste Grüße
Viessmann hat dazu auch keine andere Antwort da das Gerät in der Übergangszeit das nicht schafft mit der Startleistung.