Hallo zusammen. Seit gestern Mittag heizt meine Vitodens 200-W WB2B nicht mehr. Kein Warmwasser, keine Heizung und alles ohne jegliche Fehlermeldung. Das Problem hat sich schleichend angekündigt. Alle paar Tage seit ca. 1 Monat hat sie einfach für einige Stunden immer Nachmittags nichts mehr gemacht. Ich hatte die Hoffnung so noch über die Wintermonate zu kommen und anschließend eine komplette Wartung durchführen zu lassen. Hat jemand eine Idee ? Gibt es vieleicht eine Art Notprogramm ? SerienNr.7194475906776101 Vielen Dank im voraus...
Lies mal in der Codierebene 2 die Adresse 38 aus ( in dem Moment wenn sich das Gerät tot stellt)
Welcher Wert steht nach dem Doppelpunkt?
33 bedeutet daß der Feuerungsautomat Unterspannung hat.
Also eher schlecht.
Konsequenz: Laß die Regelung ( der Feuerungsautomat ist Bestandteil der Regelungsplatine) von deinem Fachmann erneuern