beim Brennerstart läuft das Gebläse nach längerer Abschaltung der Heizung im Sommer manchmal gar nicht oder sehr langsam an, der Brenner geht auf Störung. Erst nach zweimaliger Betätigung der Reset-Taste startet der Brenner und läuft dann völlig normal auch für mehrere Tage. Der Brenner ist 19 Jahre alt!
Sollte ich den Gebläsemotor austauschen lassen?
Vielen Dank für eine entsprechende Empfehlung.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Sofern die Kabel in Ordnung sind,sollte das Gebläse tatsächlich getauscht werden.
Welche Störmeldung wird denn angezeigt ?
F9 wird angezeigt, nach ein-bis zweimal Entstörtaste drücken läuft der Brenner an. Einmal hab ich beobachtet, dass der Brenner anlief, der Gasverbrauchszähler zeigte Verbrauch an, und dann nach ca. 10 Sekunden zeigte der Gaszähler keinerlei Bewegung mehr und der Brenner ging mit F9 auf Störung.
Sofern die Kabel in Ordnung sind,sollte das Gebläse tatsächlich getauscht werden.
Vielen Dank für die schnelle Information!