2015 wurde bei uns eine ältere Vitodens 300 durch eine Vitodens 100-W ersetzt. Wie ich heute herausfand, wurde wohl der Außentemperatursensor nicht erneuert, sondern der alte Sensor wieder angeschlossen.
Problem war (bei dem neuen Gerät): Es erzeugte auch bei draußen 25° C ca. 85° Kesseltemperatur, egal bei welcher Stellung des Drehknopfes für die Heizkennlinie.
Jetzt ist der Sensor nicht mehr dran, die Kesseltemperatur geht nicht mehr so hoch, wenn der Drehknopf z.B. nur auf 2 steht. Das Gerät erkennt also, dass der Sensor hochohmig ist bzw. fehlt.
Nach meinen Recherchen gehört an die Vitodens 100 ein NTC 5K(Ohm), während an die Vitodens 300 ein PT500 gehört, also ein PTC mit 500 Ohm bei 0° C.
Meine Frage: Warum deutet Die Vitodens 100 die 550 Ohm bei 20° C des PT500 so, dass sie maximal heizt, obwohl 550 Ohm bei einem NTC 5K bedeuten würde, dass es draußen ca. 60° C ist (gibt's das in der Sahara?)
Herzlichen Dank für eine Antwort.
Bitte die Kesselnummer des Vitodens 100 mitteilen.
Viessmann hat für fast alle Reglungen einen PTC Ni 500
MfG
W.F: