Hallo, ich habe ein Problem mit diesem Heizkessel. Er ging in letzten paar Wochen immer ab und zu auf Störung habe dann Reset Taste gedrückt und dann lief er weiter für 1-2 Wochen und jetzt zuletzt ging der gar nicht mehr und zeigt Störung, F2, Feuerung automat an, habe Handwerker gerufen der meinte, dass durch den Gakombiregler cgs71 kein kein Gas durchströmt hat den ausgetauscht und jetzt zeigt er keine Störung an also keine Nummer, nicht Nur die rote Lampe leuchtet und mit dem neuen Gas Kombiregler geht auch kein Gas durch. Woran kann es noch liegen? Er meinte Gas Eingang wäre frei. Ich danke für Ihren Rückmeldung …;)
F2 kann unmöglich mit der Gaskombi zu tun haben. Da F2 für Überhitzung steht. Der Kessel muss also vorher bis zur Kernschmelze gelaufen sein. Entweder steht die Pumpe oder der STB hat ausgelöst.
Hallo. Also zum Schluss kam es dazu, dass der Gas Kombiregler defekt war. Nachdem die ausgetauscht wurde ging die Heizung wieder zum Glück. Also es ging kein Gas durch die Gas Kombiregler meinte der Techniker.
vielen Dank für Ihren Beitrag