[Seriennummer: 7722296102073125, 1 Heizkreis ohne Mischer (HK1), 1 Heizkreis mit Mischer (HK2: Fußbodenheizung), Trinkwassererwärmung f. Standspeicher, Einfamilien-Reihenhaus]
Hallo zusammen,
ich suche eine einfache Möglichkeit um die Fußbodenheizung auf Witterungsführung mit Raumtemperaturaufschaltung umzustellen. Für die Fußbodenheizung gibt es zwar 4 Heizkreise, die jedoch nicht einzeln geregelt werden können. Eine direkte Anschlussmöglichkeit eines Raumthermostaten an der VITODENS habe ich noch nicht gefunden.
Ich freue mich auf eure Antworten.
ewuflodur
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
das hier ist die Serviceanleitung zum dem Gerät
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5855196VSA00004_1.PDF
Suche darin nach "vitotrol" - da werden 2 verschiedene Vitorol Fernbedienungen genannt die verwendet werden können, diese haben eine Raumsensor eingebaut.
Die Fernbedienungen muss dann HK2 zugeordnet werden
Dann noch mal in der Anleitung nach "Raumeinflussfaktor" für HK2 suchen. Darüber wird der Einfluss parametrisiert.
VG
Hallo qwert089,
besten Dank für den schnellen Hinweis. Damit komme ich weiter!
mfg
ewuflodur