Hallo zusammen,
Es handelt sich hierbei um einen Gaskessel Atola-RN Baujahr 1993, 48kW, mit Brenner ohne Gebläse und einer Kesselregelung Trimatik mc/b 7450361. Es ist ein Heizkreis mit Mischer angeschlossen. Die Problematik besteht darin, dass der Kessel bei Wärmeanforderung das Kesselwasser viel zu hoch gegenüber der benötigten Vorlauftemperartur am Heizkreis hochheizt, meistens ca. 20K über der am Mischer aktuell benötigten Temperatur. Bei niedrigen Außentemperaturen sogar so hoch, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer auslöst. Laut Serviceanleitung 4-12 darf ich aber bei dieser Anlagenkonfiguration die Codierung "08 : 01" nicht verändern.
Ich freue mich auf Ihre Hilfestellung!
Freundliche Grüße
Matthias_01