Hallo Franky, danke für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt noch einmal zwei Bilder angehängt – einmal vom Originalkarton der Divicon und einmal von der tatsächlich verbauten Einheit. Die komplette Divicon hat die Bestellnummer 7938693, Rp 1. Soweit ich inzwischen herausfinden konnte, dürfte genau hier das Problem liegen: Der Vitocrossal bzw. die Vitotronic arbeitet mit KM-BUS, während die Erweiterung der neueren Divicon offenbar über PlusBus/ADIO kommuniziert. Das würde dann auch erklären, warum die Erweiterung nicht richtig erkannt wird und die Störung „Erweiterungs-Satz HK2“ erscheint. Kannst du anhand der Bilder bzw. der Bestellnummer 7938693 bestätigen, ob hier tatsächlich eine PlusBus-/ADIO-Erweiterung verbaut ist und somit die unterschiedlichen Bussysteme die Ursache sind? Falls ja: Welche KM-BUS-Erweiterung wäre für meine vorhandene Divicon die richtige? Nach meiner bisherigen Recherche kämen ZK02940 (Mischermontage mit integriertem Mischermotor) oder alternativ ZK02941 (Wandmontage für separaten Mischermotor) infrage. Da der Mischermotor bei meiner Divicon direkt auf dem Mischer sitzt, vermute ich, dass ZK02940 die passendere Lösung wäre. Könntest du das bitte bestätigen? Mir wäre wichtig, möglichst nur die Erweiterung/Mischersteuerung umzurüsten und die vorhandene Divicon samt Hydraulik und Pumpe weiterzuverwenden.