Während der Übergangszeit geht die Heizung in der Nacht (vermutlich Nachabsenkung) immer auf Störung OC. Die Störung kann jeweils quittiert werden, danach läuft die Heizung den ganzen Tag einwandfrei. Die Feuerungsautomatik sowie die Elektrode wurden schon ausgetauscht. Während dem ganzem Winter läuft die Heizung einwandfrei, die Störung entsteht erst während der Überganszeit. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
Danke.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Könnte eventuell am Gaskombiregler liegen. Die Meldung sagt wohl aus, dass das Flammensignal nach Abschaltung immer noch vorhanden ist. Da die Elektroden schon ersetzt wurden( und hoffentlich auf die richtigen Abstandsmasse geachtet wurde), bleibt eigentlich nur der Kombiregler übrig.
Habt Ihr schon mal die Gemischklappe geprüft bzw. getauscht? Die klebt an der Dichtung an und verhindert dadurch das Zünden der Heizung. Gerade nach längeren Heizpausen kommt dies vor da anscheinend dann das Gerät abkühlt und evt sich Kondensat dort ansammelt und das Teil verklebt.
Könnte eventuell am Gaskombiregler liegen. Die Meldung sagt wohl aus, dass das Flammensignal nach Abschaltung immer noch vorhanden ist. Da die Elektroden schon ersetzt wurden( und hoffentlich auf die richtigen Abstandsmasse geachtet wurde), bleibt eigentlich nur der Kombiregler übrig.
Habt Ihr schon mal die Gemischklappe geprüft bzw. getauscht? Die klebt an der Dichtung an und verhindert dadurch das Zünden der Heizung. Gerade nach längeren Heizpausen kommt dies vor da anscheinend dann das Gerät abkühlt und evt sich Kondensat dort ansammelt und das Teil verklebt.