Hallo, habe eine Vitodens 222 WS2.

Letzter Zeit babe ich gemerkt das die Umwälzpumpe andauernt läuft. Läuft nur im Warmwasser Betrieb als auch im Abschaltbetrieb. Eine Einstellung Codierebenne1 12:01 mache ich  12:00. Nach der Speicherung geht die Pumpe nach ca. 30 Sekunden aus. Bleibt in dieser Zustand wieder ca. 30 Sekunden dann läuft die Pumpe wieder andauert . Wenn man die Codierebene1 kontrolliert stellt sich selbständig wieder von 12:00 umgestelt auf 12:01.

1 ANTWORT 1

Adresse 12 gibt nur an ob die Pumpe drehzahlgeregelt läuft oder nicht. Da die Pumpe drehzahlgeregelt ist, stellt sich die Adresse 12 automatisch wieder um.

Die Pumpe selbst ist aufgrund der Pumpenlogik-Funktion in Betrieb. Liegt die Außentemperatur unter der eingestellten Raumsolltemperatur ist die Pumpe in Betrieb.

Wenn die Pumpe im Abschaltbetrieb läuft, dann nur weil die Frostschutzfunktion aktiv ist.

Grüße
Patrick
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team