Mehr erfahren →Ich habe eine Vitodens 200-W mit Solarmodul SM1. Die Solarkreispumpe läuft im Normalbetrieb nur mit minimaler Drehzahl. Beim Test der Aktoren ging sie auf max und min Drehzahl.
Folgende Codierungen habe ich ohne Erfolg geändert:
04 (Reglerverstärkung) bis 10 erhöht
08 (Trinkwasser-Solltemperatur) bis 75 erhöht
Weitere Daten:
Temperatur Solarmodule: 120 Grad
Trinkwasswertemperatur: 59 Grad
Auf welche Temperaturdifferenz bezieht sich die Regelverstärkung?
Dieter Biela
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hast du Trinkwassersolltemperatur unter der Codierung "Solar" geändert ? Bei 120 Grad geht die Pumpe auf min Drehzahl zum Schutz deiner Anlagenkommonenten.Irgendwann wird sie komplett abschalten.
Codierrung2 : Solar Adresse 11 und Adresse 8
Könnst vielleicht noch die Adresse 10 auf 1 stellen. Geh mit der Temperatur aber nicht zu hoch. Falls du zufällig Kunststoffrohr als Wasserleitung hast und kein Mischventil. Denke bitte auch an den Kalk im Wasser ! Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist fährt die Pumpe wieder auf min. zurück und eventuell geht sie ganz aus.