Meinst Du 120 Grad in den Kollektoren??? Ganz offensichtlich hat die Pumpe wegen der hohen Temperatur in den Kollektoren abgeschaltet. Aber wieso treten da so hohe Temperaturen auf? Wenn ich die Solarkreispumpe auf min 10% eingestellt habe, dann läuft sie nur auf 10%. Eigentlich sollte sie bei steigender Temperatur in den Kollektoren die Drehzahl erhöhen. Das tut sie aber nicht. Und die 10% Drehzahl reicht offensichtlich nicht, um die Wärme aus den Kollektoren abzuführen. Die Temperatur im Brauchwasserbehälter liegt bei 59 Grad, also auf keinen Fall zu hoch. Bei welcher Brauchwassertemperatur soll die Solarkreispumpe abschalten. Solltemperatur Brauchwasser ist auf 75 Grad eingestellt. Wenn ich die Pumpe über Aktorentest auf Max. Drehzahl (75%) einstelle, dann normalisieren sich die Temperaturen schnell wieder: Kollektoren ca. 80 Grad, Brauchwasser ca. 63 Grad. Da bin ich noch weit weg von den 120 Grad ! Und nach der Normalisierung geht die Pumpe automatisch wieder auf minimale Drehzahl. Bei 4% pro Grad müsste sie bei diesen Temperaturen auf max Drehzahl (75%) gehen. Tut sie aber nicht.
... Mehr anzeigen