Ich beabsichtige den Einbau eines Gas-Brennwert-Wandgeräts Viessmann Vitodens 300-W.
Bei der Montage des Geräts würde ich aber gerne Schallprobleme vermeiden, die ich mit meinem bisherigen Gerät der Firma Junkers habe. Bei diesem Gerät der Firma Junkers, ebenfalls eine Gas-Brennwert-Therme, bestehen enorme Schallprobleme, weil sich die Laufgeräusche der Pumpe und des Lüfters auf die Wand übertragen, an der das Gerät befestigt ist. Dies führt dazu, dass die Geräusche des Geräts über die Wand auch auf andere Räume des Gebäudes übertragen werden. Teilweise sind die Geräusche daher in anderen Räumen deutlich lauter zu hören, als in dem Kellerraum, in dem die Junkers Anlage montiert ist.
Vor diesem Hintergrund stellen sich die folgenden Fragen:
1. Kann man das Gerät Vitodens 300-W auch schallgedämmt an der Wand montieren, z. B. wie Sanitärobjekte mit einem Schallschutzset (Schalldämmmatte hinter Gerät und schalldämmende Dübel)
2. Wenn eine schalldämmende Montage an der bestehenden Wand nicht möglich ist, könnte ich mir vorstellen, vor der bestehenden Wand eine Ständerwand zu bauen, die mit einer 18 mm starken Fermacell Platte beplankt wird.
a) Kann in diesem Fall das Gerät mit Hohlraumdübeln direkt an der Fermacellplatte befestigt werden?
oder wäre
b) im Bereich der Befestigungsschrauben eine horizontale Unterkonstruktion der Ständerwand notwendig?
Tatsächlich wäre vom Gewicht der Therme her, eine Befestigung mit Hohlraumdübeln wohl sicher möglich. Mir ist aber unbekannt, ob es sich aufgrund der in das Gerät eingebauten Pumpe und des Lüfters und die hiervon ausgehenden Schwingungen (unbekannt ist mir, ob überhaupt Schwingungen entstehen!) eventuell um eine dynamische Last handelt? Dann müsste nämlich wohl eine aufwändigere Befestigung des Geräts an der Ständerwand erfolgen!
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.
Hannover500
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
normalerweise sollte das kein Problem sein, die Strömungsgeräusche könnten aber auch durch eine nicht drehzahlgeregelte Umwälpumpe kommen und daher in allen Räumen zu hören sein.
Meine Empfehlung wäre, wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300, der hat einen größeren Wasserinhalt, ist robust, langlebig und taktunanfällig. Das Gerät ist bodenstehend und überträgt keinen Schall auf die Wand. Das ist Viessmann-Qualiät wie früher.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Gruß
Heizing
Hallo,
normalerweise sollte das kein Problem sein, die Strömungsgeräusche könnten aber auch durch eine nicht drehzahlgeregelte Umwälpumpe kommen und daher in allen Räumen zu hören sein.
Meine Empfehlung wäre, wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300, der hat einen größeren Wasserinhalt, ist robust, langlebig und taktunanfällig. Das Gerät ist bodenstehend und überträgt keinen Schall auf die Wand. Das ist Viessmann-Qualiät wie früher.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Gruß
Heizing
Hallo,
hier mal ein Beispiel für eine Anlage mit Rückschlagventil
https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0203/020312.php
Das Dreieck ist die Zirkulationspumpe, danach kommt in Fließrichtung das Rückschlagventil, das ist meist schon bei den Pumpen dabei, ein Thermosiphon ist nicht nötig.
Gruß
Heizing