Ich habe einen Rexola biferral-RN 18 KW Baujahr 1993 in Betrieb.
Es liegt folgende Störung vor.
Der Brenner springt immer jeweils nur ca 30-40 sec an, geht dann wieder aus und
anschließend wieder an. Eine Störmeldung erfolgt nicht. Die Anzeige bleibt grün.
Die gewünschte Vorlauftemperatur wird so nur ganz langsam erreicht.
Das gleiche erfolgt bei Warmwasseranforderung und bei Betätigung der
Schornsteinfegertaste.
Worin kann hier der Grund liegen.
Der Feuerungsautomat wurde schon vor ein paar Jahren gestauscht.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Claus W. Ibe
Könnte der Gasdruckwächter sein. Mal durch den Fachbetrieb den Ruhe -und Fließdruck messen lassen.
MfG
W.F
Ich habe exakt das gleiche Problem! Bei mir wurde bereits Glühzünder und Gas-Kombiregler getauscht. Ebenso wurde der Gasfeuerungsautomat zum testen temporär gegen einen neuen getauscht. Alles ohne Erfolg. Anfangs hat es gereicht die Heizungsanlage für ca.30min auszuschalten. Das funktioniert aber auch nicht mehr!
Was tun?
Gruß
Hallo Flo_Schneider,
ja der Ruhe und Fließdruck wurde überprüft. Alles in Ordnung! Dann hat der Monteur den Düsendruck kurzzeitig um 4mbar angehoben und dann wieder zurückgestellt. Dann lief die Heizung wieder einwandfrei. Bis heute wieder das gleiche Problem aufgetaucht ist... So langsam werde ich wahnsinnig....
Könnte auch sein, dass eine Abgasklappe oder Abgasüberwachungseinrichtung spinnt, die könnte man mal testweise ausstecken und den Stecker 41 der Reglung direkt in den Feuerungsautomaten stecken. Abgasklappe von Hand öffnen.