Guten Morgen habe eine viessmann 222f anbei ein Bild warum läuft die Pumpe im heizbetrieb immer bei 60 Prozent selbst wenn Mann die Parameter auf 100 stellen würde , läuft sie auf 60 Prozent? Kann Mann die nicht regeln ??

IMG_0558.png

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

bei deinem 11 kW Gerät ist im Auslieferungszustand die min. Drehzahl auf 40 und die max. Drehzahl auf 60. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Dies ist korrekt, die Drehzahl der Pumpe und somit die Förderleistung ist im Auslieferungszustand auf maximal 60% begrenzt. Die maximale Drehzahl steht im Zusammenhang mit der Wärmeleistung des Brenners. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Doch Erhöhung geht doch muss Parameter 1102.1 erhöhen und 1102  kannst du mir die Standardwerte vielleicht durchgeben der heizungsbauer hat da schon mal was verstellt und hätte gerne die vom Werk eingestellten Werte .

Die Regelung der Pumpendrehzahl im Heizbetrieb erfolgt im Normalfall über die Parameter  1102.0 (Min-Drehzahl bei +20°C) und 1102.1 (Max-Drehzahl bei  -20°C).

Stell mal den 1102.1 auf 100% und den 1102.0 auf 70%, dann sollte die Pumpe sofort schneller drehen.

Wenn diese Drehzahl zu hoch sein sollte, dann kannst du die beiden Parameter wieder etwas heruntersetzen. Die Pumpe soll im Dauerbetrieb nicht bei unnötig hoher Drehzahl laufen. 

Ja habe es schon ausprobiert geht , würde nur gerne die werkseinstellungen wissen min Drehzahl steht bei mir auf 55 und Max auf 70  

Hoch geht wohl aber runter nicht unter 60 Prozent geht die nicht damit der volumenstrohm gegeben ist 

bei deinem 11 kW Gerät ist im Auslieferungszustand die min. Drehzahl auf 40 und die max. Drehzahl auf 60. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Ok danke .

Warum läuft die Pumpe immer auf 60 Prozent ? Obwohl min . Leistung auf 40 Prozent steht selbst im reduzierten Betrieb läuft die auf 60 Prozent . Wofür ist die min. Leistung wenn sie nicht auf 40 Prozent runter geht ??In der Anleitung steht wenn sie im Witterungsgeführtwn betrieb läuft ist die min Leistung das sie Energiesparend Arbeitet ,bei mir habe ich noch nie gesehen das sie auf 40 Prozent gelaufen ist .