Sehr geehrte Damen und Herren,
bei unserer Heizung Vitodens 333-F tritt laufend der Fehler A8 (Luft in der unteren Umwälzpumpe) auf. Das Heizungssystem Fussbodenheizung wurde gerade erst frisch gespült und mit enthärtetem Wasser sowie einem Zusatz aufgefüllt. Der Plattenwärmetauscher wurde ausgewechselt. Nach dem Reinigungsprozess wurde die Anlage entlüftet. Trotzdem tritt immer noch der Fehler A8 auf. Haben sie noch eine Idee, woran es liegen könnte. Seit dem Einbau unserer Heizung im Jahre 2008 haben wir schon sehr viel Geld in Wartung und Reparatur gesteckt.
Über eine Anwort von Ihnen würden wir uns sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Armin küppers
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @All,
die Definition der Fehlermeldung A8 lautet "Luft in der internen Umwälzpumpe oder Volumenstrom nicht erreicht" und wird ausgelöst über die drehzahlgeregelte interne Heizkreispumpe.
@armin_kueppers: Welche Pumpe wurde denn an deinem Gerät ausgetauscht, die Speicherladepumpe oder die interne Heizkreispumpe?
Eventuell ist hier die drehzahlgeregelte Pumpe defekt.
Beste Grüße °fl
Hallo @All,
die Definition der Fehlermeldung A8 lautet "Luft in der internen Umwälzpumpe oder Volumenstrom nicht erreicht" und wird ausgelöst über die drehzahlgeregelte interne Heizkreispumpe.
@armin_kueppers: Welche Pumpe wurde denn an deinem Gerät ausgetauscht, die Speicherladepumpe oder die interne Heizkreispumpe?
Eventuell ist hier die drehzahlgeregelte Pumpe defekt.
Beste Grüße °fl
@armin_kueppers
Bevor weitere Teile auf Verdacht ausgetauscht werden, solltest du abklären, ob der Fehler während der Speicheraufheizung oder im Heizbetrieb auftritt; laut dir "meist" bei Speicheraufheizung - nur bei Speicheraufheizung, oder kommt A8 auch im Heizbetrieb vor?
Während der Speicheraufheizung ist im Display unmittelbar rechts des Wasserhahns ein Pumpenzeichen.
Läuft die Speicheraufheizung bis zum Ende mit einem einzigen Brennerstart durch, oder geht der Brenner zwischendurch aus und wieder an?
Wurden beim Austausch des Plattenwärmetauschers die Anschlüsse vom und zum Speicher überprüft? Diese setzen sich gerne zu und würden den fehlenden Volumenstrom bei Speicheraufheizung auch erklären (Pumpe ist aber auch möglich, oder beides zusammen). Wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser?