Mirola MB-1861 hängt sich auf

Hi,

es geht um unsere 22 Jahre junge Mirola MB-1861. (725278018538) .

Es ist nicht wirklich eine Störung (die Kontrolllampe bleibt aus). Vielmehr hängt ich die Heizung in Ihrem Ablauf auf.

Entnehme ich Brauchwasser sollte die Heizung dies entsprechend durch Temperaturabfall im Brauchwassertank registrieren, das Umschaltventil zwischen Heizkreislauf (Fußbodenheizung und 5 Heizkörper) und dem Nutzwasserkreislauf betätigen, das neu eingeflossene Wasser bis auf den eingestellten Soll-Wert (in meinem Fall 52 Grad) erhitzen und danach das Umschaltventil wieder betätigen, um den Heizkreislauf  wieder zu betätigen.  (Ich hoffe ich gebe das richtig wieder ;-))

Jedoch verharrt die Heizungsregelung nachdem sie erkannt hat, dass Wasser aufzuheizen ist, in ihrem Zustand. Die orangene Kontrollleuchte im Bedienpanel (wo die Soll Temp. einzustellen ist) leuchtet.

Danach tut sich oftmals nichts mehr und das Haus kühlt komplett aus. Es wird kein Brauchwasser erhitzt, die Heizung bleibt kalt und lediglich ein komplettes Ausschalten der Heizung oder das drücken des Service-Schalters  für den Schornsteinfeger kann Abhilfe bringen. Spätestens nachdem die Heizung am kommenden Morgen aus der Nachtabsenkung erwacht, beginnt erneut die Lotterie.

 

Wo sind mögliche Fehlerquellen zu suchen?

Klemmt irgendein Ventil, das Umschaltventil?

Nutzen sich die Umwälzpumpen nach über 20 Jahren ab? Beide laufen auf höchster Drehzahl, Druck bei 1,5 - 2 bar, je nach Stufe.

Ich freue mich sehr über eine Antwort.

Tobias

14 ANTWORTEN 14

Dein Optimismus in Ehren...... aber das wird eine neue Anlage.

Da stirbt die Regelung......

22 Jahre kommt auch nicht ganz hin...25 triffts eher.... 🙂


Solange das gerät noch so funktioniert, solltest du dich um Ersatz bemühen und ein Angebot einholen.

Betriebsdauer Pumpen.
Laufzeit pro Jahr -~ 5000 Std. in 25 Jahren -~ 1250000 Stunden.
Wär das ein Auto wären das 5 Mio KM

Da dürfte man so einem Bauteil einen Ausfall eingestehen.

Haha, irgendwie hatte ich mit so einer Antwort gerechnet und auch bereits selber darüber nachgedacht.
Nur will ich mich mit dem Gedanken natürlich noch nicht ganz abfinden. Zumal ich mir noch keine weiterführenden Gedanken bzgl. modernerer Techniken gemacht habe.

Was kann man noch probieren/tauschen, was nicht gleich unsinnige Geldsummen vernichtet?
Die handwerklichen Fähigkeiten an solch einer Anlage zu arbeiten sind in Form meines Vaters gegeben, da er sein Leben lang als Installateur gearbeitet hat, halt nur nicht in der Fehlersuche/Kundendienst.

Nur vor, wer Ideen für eine Jungzellenkur für eine solch sonst dankbare Mirola hat.

Oder stimmt ihr etwa alle meinem Vorredner zu? Wird das ein Fass ohne Boden? 🙂

Das wird kein Fass ohne Boden anstatt man dir mal Tipps gibt wird dein Mirola schlecht gemacht.

Probiere mal folgendes Anlage abschalten Schaltuhr heraus ziehen die dahinter liegende Reglerbox ein paar mal raus und rein stecken. Alles wieder montieren und mal beobachten.

Ach noch was erhalte deinen Mirola noch lange am leben war noch robuste Elektronik sowie Technik.

Danke fuer den Tipp! Das wird probiert.... beim naechsten Heizungs-"Blue screen".

Im Moment laeuft sie gerade wieder normal. Dieses Verharren tritt sporadisch auf und durch diverse Einstellungsspielereien, wie z.B. 2-Wege-Ventil mal auf manuell stellen oder den Schornsteinfeger mal einen halben Tag brennen lassen (bis max. Kessel-Temperatur 75Grad) geht das orangene Laempchen auch mal wieder aus.
"Betreutes Heizen" 🙂

Mein Vater hat zusaetzlich noch seine Kontakte spielen lassen und einen gedienten Kundendienstler aktiviert. Es wird nun generell mal eine Wartung durchgefuehrt, was die Heizung zumindest in den letzten Jahren, seitdem ich der Hausbesitzer bin noch nicht erfahren hat.

Im Moment laeuft sie gerade wieder normal.
Dennoch bin ich weiterhin dankbar ueber Eure fachmaennische Meinung.

,,. Es wird nun generell mal eine Wartung durchgefuehrt, was die Heizung zumindest in den letzten Jahren, seitdem ich der Hausbesitzer bin noch nicht erfahren hat,,

Die würde ich sowieso als unabdingbar ansehen. Ich meine, das Auto schafft man ja auch ab und an zur Durchsicht oder ?
Und wenn ein Gasgerät nicht regelmässig gewartet wird, braucht man sich nicht wundern, dass es mal streikt. Allerdings ist eine regelmässige Wartung kein Garant dafür, dass nun gar nichts mehr kaputt geht. Mit einer Wartung kann man aber im Fall des Falles den Kreis der Verdächtigen schon eingrenzen.

Der Kundendienstler war da und hat einen Temperatur-Sensor im Brenner gewechselt.

Der Widerstandswert des Sensors (ist das ein NTC oder PTC?) soll wohl eine recht grosse Abweichung gehabt haben, so dass der Regelung eine hoehere Temperatur vorgegaukelt wurde als wirklich am Fuehler anliegt.
Folglich schaltet die Regelung den Brenner zu frueh ab und die Brauchwasser-Erhitzung laesst auf sich warten. oder laeuft halt gar nicht erst an.

Ich bin gespannt und behalte es im Auge.

bin mir nicht ganz sicher, ob es das war. Bei WW-Anforderung läuft der Mirola nur über den Temperaturregler, der Sensor wird gar nicht ausgewertet. Mein Tipp wäre eher, dass der Kondensator des Brennermotrs defekt ist. Der führt nämlich zu dem Fehler, dass er manchmal anläuft und manchmal nicht. Wenn der Brenner dann nicht läuft, bleibt er logischerweise im Brauchwasserbetrieb hängen.

Wenn der Fehler wieder auftritt, würde ich auf jeden Fall den Kondensator tauschen, der ist auch recht preiswert.

Der Sensor ist ein PTC.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Das klingt interessant.
Welche Art Motor ist denn das, etwa ein Asynchron-Motor, der mit nur einer Phase betrieben wird und daher den Kondesator erforderlich macht?
Ich behalte das mal im Hinterkopf.
Derzeit laeuft die Heizung ohne Probleme. WW Erzeugung laeuft im Vergleich zu vorher normal an. Was auffaellt ist, dass dafuer die Temperatur, welche im Schauglas im Bedien-Panel abzulesen ist mittlerweile Richtung 70 Grad geht, was die Heizung vorher nicht machte. Jedenfalls laeuft alles fluessig durch.

Der PTC, was macht denn der? Er wird ja bei steigender Temperatur hochohmiger. Schaltet der etwas weg oder hinzu. Oder wird nur die o.g. Temp.-Anzeige im Schauglas damit realisiert?

Mein Gott, irgendwie ist das alles sehr interessant. Schade, dass ich beruflich nicht damit zu tun habe 🙂

Wer sagt eigentlich, dass hier der WW-Sensor getauscht wurde ? Wie ich die Sache sehe, wurde der Kesselthermostat getauscht. Vorher hat der Kessel die nötige Temp. zum Aufheizen des WW gar nicht erreicht, jetzt hingegen schon.

Und ja, der Kondensator wäre für die Hilfsphase verantwortlich. Ich denke aber, dass der noch funktionstüchtig ist. Ich kenne zumindest keinen Elko, der ein,,bisschen,, kaputt ist.

" Wer sagt eigentlich, dass hier der WW-Sensor getauscht wurde ? Wie ich die Sache sehe, wurde der Kesselthermostat getauscht. Vorher hat der Kessel die nötige Temp. zum Aufheizen des WW gar nicht erreicht, jetzt hingegen schon. "

Das sagt keiner!
Wenn sich das Ding Kesselthermostat schimpft, dann soll es so sein. Ich spreche das Fachjargon nicht, bin lediglich interessiert. 🙂

Doch, ich glaub, Heizing hat wohl angenommen, dass es um einen anderen Sensor ging. Zumindest liest es sich so. Und daher auch mein Post.

Jo alles gut: Vielleicht stele ich es auch verkehrt da, da ich Eure Sprache nicht ganz spreche.

Heizung laeuft 🙂

Hallo,

also ich ging davon aus, dass der Kesselsensor (Stecker 3) getauscht wurde. Es war von Abweichung die Rede, also die Kennlinie passte nicht, darum kann es nicht der Kesselthermostat gewesen sein. Der Kesselsensor sagt der Regelung, wieviel °C der Kessel hat. Die Regelung schaltet dann über ein Relais den Brenner. Bei WW-Bereitung wird das Relais immer eingeschaltet. Die Kesseltemp. wird dann nur über den mechanischen Temp.regeler auf normalerweise 75°C begrenzt. Für den mechanischen Drehthermometer gibt es eine separate Leitung, der läuft völlig autark. Bei den neueren Regelungen wir die Temperatur digital angezeigt, diese Werte kommen vom Kesselsensor

Wir hatten hier erst vor kurzem den Fall, die lief der Brenner hin-und wieder nicht an, da war es auch der Kondensator. Wenn der noch nie getauscht wurde dürfte er bei dem Alter ohnehin bald fällig sein.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing