Hallo
Wir möchten an unserer Anlage einmalig pro Woche das Brauchwasser auf 60-70 Grad erwärmen, damit wir keine Legionellen bekommen, da ein Baby im Hause ist.
Mein Heizungsfachmann ist leider erkrankt und kommt so schnell nicht wieder, andere haben alle keine Zeit.
Das kann man doch bestimmt selbst einstellen, alle anderen Programme habe ich auch selbst eingeben, nur finde ich nicht wie ich einmalig die Warmwassertemperatur erhöhen kann.
Unsere Vitodens 300 WB3A
Ich hoffe auf ihre Unterstützung, wir müssen alle Energie sparen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Im Normalfall ist die Legionellenschaltung rausgeschmissenes Geld. Du solltest zuerst mal schreiben, wieviel Personen mit wieviel Warmwasser auskommen . Natürlich nur, wenn ein Speicher vorhanden ist.
Hintergrund des Ganzen: Legionellen vermehren sich vor allem in Brauseköpfen, Armaturen , und Perlatoren.Auch an eine Zirkulation denken. Ist eine Leitung dafür vorhanden, sollte die Zirkupumpe wenigstens im Intervall zugeschaltet werden. Legionellen mögen stehendes Wasser möglichst im Temperaturbereich von 25-40 °C. Daher vermehren sich Legionellen nur sehr selten in einem Speicher. Dessen Temperatur sollte 50°C nicht unterschreiten. Bei dieser Temp. ist eine Vermehrung sehr unwahrscheinlich.
Ausserdem müsstest bei einem Legionellenbefall die Anlage thermisch desinfizieren. Das übersteigt jedoch das Leistungsvermögen der Heizung.Hier müsstest nämlich alle Leitungen ca. 15 min mit sehr heissem Wasser spülen.
Hallo Franky,
danke für die rasche Rückinfo.
Im Haus leben 3 Erwachsene und ein Baby, wo meine Mutter nur einmal pro Woche geduscht wird.
Der Speicher ist 200liter groß.
Das Warmwasser steht auf 50Grad, dann wäre ja alles bestens, da die beiden Erwachsenen schon regelmäßig duschen, sollte das Problem gelöst sein.
Die Frage ist aber trotzdem kann ich an einem bestimmten TAG - die Temperatur einfach höher wählen ,
als normal. Geht das überhaupt ? An der Steuerung.
Ansonsten vielen Dank.
Ja, das sollte funktionieren. Unter Codieradresse 58 kannst du einen Wert bis max. 60°C einstellen. Und dann musst ins Zeitprogramm für das Warmwasser. In der vierten Schaltstufe kannst dann den Tag und die Uhrzeit festlegen. Sehr gebräuchlich ist hier Sonntag Nacht gegen 2 Uhr.
Wobei ich hier nicht glaube, dass es nötig sein sollte.
Moin,
auch wenn der Beitrag etwas älter ist, möchte ich etwas dazu sagen, da vielleicht auch andere wie ich durch Zufall darauf stoßen. Mit dem Meisten was Franky geschrieben hat stimme ich überein. Ich bin nur nicht seiner Meinung was das Legionellenschutzprogramm oder Hygieneprogramm betrifft. Bei unserer Virocal 252a haben wir die Wasseraufbereitung auf 55⁰C eingestellt. Bevor die Anlage nachheizt fällt die Temperatur aber weit unter 50⁰C ab. Das Legionellenwachstum wird bei über 55⁰C gehemmt und die Legionellen werden bei 60⁰C abgetötet. Alles unterhalb von 55⁰C stellt ein Risiko dar. Aus dem Grund macht es Sinn mindestens einmal in der Woche die Temperatur auf 60⁰C über das Hygieneprogramm zu erhöhen.
Gruß H-G
Wie bereits mehrmals gesagt: in einem Speicher vermehren sich Legionellen am wenigsten. Durch tägliche Nutzung des WW fließt immer wieder Frischwasser nach.
Die Gefahr,so es überhaupt eine gibt,lauert eher im heimischen Haushalt. Brauseköpfe,- schläuche,Perlatoren. Faktisch überall dort,wo sich Biofilme bilden können.
Hallo,
bei den Annahmepunkten wie Armaturen gebe ich dir vollkommen Recht. Aus dem Grund ist es auch wichtig selten benutzte Annahmestellen immer wieder mal aufzudrehen. Ein sehr guter Schutz ist auch eine Zirkukationspumpe. Sie dient nicht nur einem erhöhten Komfort sondern hält das Warmwasser regelmäßig in Bewegung. Bei einem Neueinbau einer Heizung ist diese Pumpe sogar zur Pflicht geworden. Die neuen Pumpen sind auch sehr sparsam und können für einen Intervallbetrieb mit einer Zeitschaltuhr betrieben werden. Bei uns ist das mit dem Hygieneprogramm etwas günstiger, weil wir eine PV-Anlage haben und das Programm einmal die Woche in der Mittagszeit laufen lassen. Insofern haben wir den zusätzlichen Schutz relativ kostengünstig zur Verfügung.
Gruß H-G
Es sollte natürlich Abnahmepunkte heißen.