Ich hatte selbes Problem. Neu installierte 200-W B2HB(7570782 607386109) im Ersten Quartal 2017.
Zuerst im Sommer habe ich die Heizung komplett abgeschalten 3-4 Monate. Anschliessend war die Pumpe blockiert durch Rost und Schmutzablagerungen. Das Pumpenrad musste von Hand gedreht werden um zu deblockieren. Danach kam jeden Monat mehrmals der Fehler mit der Kesselcodierkarte falsch/fehlerhaft (B7). Ein- Ausstecken hat es ein wenig verbessert. Letzte Woche haben wir den Stecker getauscht wo der EEPROM CHIP drauf ist. Nach meiner Meihnung kommt der Fehler wieder, weil der Kodierstecker verfügt über ORMECON Pads (Chemisch-Zinn) diese bilden nach 6-12Monate eine nicht entfernbare oxidschicht. Daher kommen die Kontaktprobleme.
@Viessmann, hier hilft nur die Kontakte in Zukunf mit chem. Gold herzustellen.