Hallo zusammen,
ich habe eine Verständnisfrage.
Fussbodenheizung, vitodens 300-w mit Außentemperaturfühler und auch so Konfiguriert, dass nach der Außentemperatur geregelt wird.
die Vorlauftemperatur stelle ich über die Heizkurve ein. Aber was regelt dann die allgemeine Temperatur für den Heizkreis 1? (Ich habe nur einen Heizkreis). Die dürfte doch eigentlich nutzlos sein, oder?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn du mit 'allgemeiner Temperatur' die 3 einstellbaren Soll-Raumtemperaturen Standard/Komfort/reduziert meinst: Diese eingestellten (Raum-)Temperaturen für den HK sind nicht nutzlos, sondern haben Einfluss auf die Heizkurve (auch wenn Aussentemperatur gesteuert). Details zum Einfluss der Parameter Neigung, Niveau, Raumtemperatur und (gemischte) Aussentemperatur auf die Heizkurve findest du hier.
Ein Anheben dieses Wertes um 1°C verschiebt demnach die Heizkurve parallel (horizontal) um etwa 1,5 - 2°C nach oben, ein Absenken um 1°C um etwa 1,5 - 2°C nach unten. Die Funktion ist vergleichbar mit dem Parameter 'Niveau' der Heizkurve, mit dem Unterschied, dass das Anheben/Absenken des Niveaus um +-1°C die Heizkurve nur um +-1°C parallel (horizontal) verschiebt.
Kann das hier wirklich niemand beantworten?
Wenn du mit 'allgemeiner Temperatur' die 3 einstellbaren Soll-Raumtemperaturen Standard/Komfort/reduziert meinst: Diese eingestellten (Raum-)Temperaturen für den HK sind nicht nutzlos, sondern haben Einfluss auf die Heizkurve (auch wenn Aussentemperatur gesteuert). Details zum Einfluss der Parameter Neigung, Niveau, Raumtemperatur und (gemischte) Aussentemperatur auf die Heizkurve findest du hier.
Ein Anheben dieses Wertes um 1°C verschiebt demnach die Heizkurve parallel (horizontal) um etwa 1,5 - 2°C nach oben, ein Absenken um 1°C um etwa 1,5 - 2°C nach unten. Die Funktion ist vergleichbar mit dem Parameter 'Niveau' der Heizkurve, mit dem Unterschied, dass das Anheben/Absenken des Niveaus um +-1°C die Heizkurve nur um +-1°C parallel (horizontal) verschiebt.