Hallo,
ja das hörte sich schon so an, als hättest du vorher keine Brennwerttherme gehabt.
-kannst du mal nachschauen wie viele m³ Gas oder Liter öl im Schnitt in den vergangenen Jahren pro Saison verbraucht wurde
-Welchen Vitodens333f hast du genau? z.B. "333f b3tf" und wie viele KW Leistung. Das sollte auf der Rechnung oder oben am Gerät ist ein Aufkleber. Alternativ kannst du auch die Seriennummer posten, steht auch am Aufkleber.
#Wurde ein hydraulischer Abgleich nach Verfahren B durchgeführt?
Da würde man die nötige Vorlauftemperatur ablesen können (für die Heizkurve).
Wenn es diese Berechnung gibt ,sollte da auch ein Volumenstrom und Förderhöhe der Pumpe berechnet sein.
Was für eine Heizkurve war an der alten Heizung eingestellt?
Wir werden versuchen eine möglichst niedrige Heizkurve zu verwenden, bei der es aber trotzdem genau so warm wird.
Jede 5 Grad weniger Temperatur sind ca 2% weniger Abgasverlust durch den Kamin und besser Brennwertnutzung.
https://www.ikz.de/ikz-archiv/2003/16/0316038.php Bild 3
Bei alten überdimensionierte Heizung hat man nicht alle Räume im Haus beheizt und nur die Aufenthaltsräume.
Fall das so ist musst du dich davon verabschieden.
Bei einem Brennwertgerät sollte man alle Heizkörper des Hauses für die Temperierung nutzen.
Weil sonst z.B. ein vermeintlich ungeheiztes Schlafzimmer über die Innenwände und Böden der angrenzenden Räume beheizt wird. Dies Räume benötigen dann aber eine unnötig hoche Heizkurve.
JEDER Heizkörper muss seinen Beitrag zur Temperierung beitragen, auch wenn er z.b. im Schlafzimmer nur auf "2,5" steht.