Hallo. Habe eine Vitodens 222-F. Eingestellte Brauchwassertemperatur ist 50 Grad. Ich würde gern 40 Grad fahren. Wie verhält sich das mit den Legione

Hallo. Habe eine Vitodens 222-F. Eingestellte Brauchwassertemperatur ist 50 Grad. Ich würde gern 40 Grad fahren. Wie verhält sich das mit den Legionellen? Meine Heizungsfirma sagt,diese Heizung hat kein wöchentl. Hochheizprogramm auf 70 Grad. Stimmt das?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen im Voraus.

LG

Alex
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Legionellen ist vor allem ein Problem von Stagnation - nicht von Temperatur.

Da es aber viele weitere namhafte Keime gibt sollte die Trinwassertemperatur nicht in einem keimfähigen Bereich ( Brutkasten = 40°) liegen.

Laß dauerhaft ~50° laufen und gut is.....

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

12 ANTWORTEN 12

Legionellen ist vor allem ein Problem von Stagnation - nicht von Temperatur.

Da es aber viele weitere namhafte Keime gibt sollte die Trinwassertemperatur nicht in einem keimfähigen Bereich ( Brutkasten = 40°) liegen.

Laß dauerhaft ~50° laufen und gut is.....

Und grundsätzlich hat die Anlage tatsächlich kein wöchentliches automatisches Programm?
Hallo,
Dazu müsstest du uns noch die Herstellnummer mitteilen.
Grüße
Diese muss ich suchen. Ist aber keine 3 Jahre alt.
Die steht oben auf dem Kessel oder hinter der vorderen Blechabdeckung
In deiner Serviceanleitung auf Seite 125 findest du das gesuchte.
Vielen lieben Dank Euch.
Finde auf der Seite leider nix passendes.
Herstellnummer?
7570819601451103
Dann guck mal auf Seite 76, Adresse 58.
Eventuell auf Seite 121 noch