Ich habe einen Gas-Brennwert-Kessel von Viessmann Typ Vitodens 333-F FS3A 26kW mit 2 separaten Heizkreisen, wobei beim 2. eine Mischerelektronik vorgeschaltet ist. Beide Heizkreise haben die gleiche Pumpe von Grundfos vom Typ Alpha2L 40BP VI7425262 montiert. Die Pumpe vom Hauptheizkreis 1 (EG) ist defekt, denn beim Start blinken alle LEDs gleichzeitig ganz schwach, dann sind nach 2 Minuten die normale eingestellte LED und Power On sichtbar, 2 mal kommen daraufhin laut hörbare "komische" Geräusche und dann ist nur noch Power On an. Laut Anleitung von Grundfos gibt es bei nur Power On die Möglichkeit, dass eine Unterspannung vorliegt, oder eine Blockade in der Wasserleitung. Zunächst ist zu sagen, die 2. Pumpe vom 2. HK (DG) verhält sich normal und "pumpt". Daraufhin habe ich das Stromkabel von der 2. (funktionierenden Pumpe) auf die defekte gesteckt und dann den HK2 aktiviert und das Verhalten von blinkenden ganz schwach LEDs etc. hat sich nicht geändert. Um dann noch die "Blockade" zu testen habe ich das Wasser der Heizung abgelassen die Pumpen beide ausgebaut und vertauscht, also funktionierende HK2 Pumpe auf HK1 und defekte HK1 Pumpe auf HK2 und damit läuft jetzt HK1 nochmal, aber HK2 hat nun den Pumpenfehler, weshalb ich davon ausgehen muss, dass diese defekt ist. Jetzt ist es aber so, dass ich zu der Nummer Alpha2L 40BP VI7425262 oder auch nur VI7425262 oder 7425262, keine Pumpen, egal ob neu oder gebraucht gefunden habe. Welche Alternativen gibt es denn dafür? Gerne alle benennen, gerne auch stärke Modelle falls es nicht anders geht. Lediglich wichtig ist mit die Lieferbarkeit.
... Mehr anzeigen