Hallo zusammen, Meine Gasheizung mit einer Vitodens 300w wurde im November 2025 installiert. Alte Konstellation Feststoffkessel drei Speicher in Serie, Mischer und separate Heizungsreglung kombiniert mit einer Eurola, Selbstregelnd direkt in die Heizung ohne Mischer. Bei Betrieb des Feststoffkessels wurde die Eurola mittels Tauchthermostat im 1. Speicher und zugehörigem Finderrelais sowie passendem Widerstand zum AT Fühler, Sommertemperatur "vorgegaukelt" und ging entsprechend in Bereitschaft. Nach Abbrand und leeren der Speicher und automatischen umschalten des Tauchthermostats nahm die Eurola den Heizbetrieb automatisch wieder auf. Gleiche Konstellation sollte mit der Vitodens 300w aufgebaut werden. Umschaltung funktioniert bei der Vitodens nur visuell, es werden mir entsprechend die Außentemperaturen angezeigt. Heizkreispumpe wird zugeschalten, Vorlauftemperatur Soll wird auf eingestellte Mindesttemperatur (20°) gestellt und nicht auf den Wert der der Außentemperatur ( Heizkennlinie )entspricht. Brenner wird nicht gestartet solange die Soll- Temperatur niedriger wie die Ist- Temperatur ist. Starte ich anschließend die Heizung über den Netzschalter neu, stellen sich alle Werte entsprechend der Heizkennlinie ein und Brenner geht in Betrieb. Was muss geändert werden das die Umschaltung wieder Automatisch funktioniert. MFG Axel