abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Hallo! Bekomme eine Eurola 7329115710860101 nicht ans laufen

Hallo!

Nach dem einschalten läuft der Ventilator hoch dann runter Gasarmatur macht offen (Zähler geht 2-3 liter weiter)

Es kommt zur Zündung grüne Diode leuchtet Flammenbildung ist spürbar .

Leider nur 3 sek dann kommt die rote Diode Eurola schaltet ab.

IO Strom gemessen zwischen Elektrode und Kabel war OK 20 micro A.

Phasendreher überprüft.

Kabel Elektrode zur Platine hat Durchgang.

Für Ihre Hilfe sage ich schon mal Danke!!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Schmusekatze,

der Ionisationsstrom von 20 µA ist mehr als ausreichend. Es ist allerdings so, wie Kundendienst es schon beschrieben hat. Der Feuerungsautomat erkennt in diesem Fall den Ionisationsstrom nicht mehr.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Entweder Feuerungsautomat defekt oder die Überwachungselektrode verbiegt sich und berührt dann andere Bauteile.
@Schmusekatze

Ich tippe hier auf den Feuerungsautomat. Wenn dein Strom hoch genug ist passt das ja. Der Feuerungsautomat (grosse Platine) verarbeitet das Ionisationssignal nicht mehr.
Das heißt erneuern. Es gibt aber für den Eurola keine Platine mehr als Ersatz würde heißen das du einen neuen Heizkessel einbauen lassen musst.

Hallo Schmusekatze,

der Ionisationsstrom von 20 µA ist mehr als ausreichend. Es ist allerdings so, wie Kundendienst es schon beschrieben hat. Der Feuerungsautomat erkennt in diesem Fall den Ionisationsstrom nicht mehr.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren