abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Habe eine Vitodens 200 bei der sich der Heizungsdruck täglich von 2 Bar auf ca. 0,5 Bar reduziert.

Habe bereits einen Techniker vor Ort gehabt der keinen Feher am Gerät festgestellt hat. Undichtigkeiten können an den Heizungsrohren nicht festgestellt werden. Es müssen täglich ca, 3 liter Wasser nachgefüllt werden.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Profi12345,

 

Eine Leckage kann entweder am Heizgerät oder an der Hydraulik auftreten. Hier sollte man erst mal die Ursache genauer eingrenzen.

Man könnte z.B. das Heizgerät von der Hydraulik her abdrücken und sollte dann prüfen, ob der Druckverlust am Heizgerät immer noch auftritt.

Es kann auch sein, dass das Heizungswasser unbemerkt durch den Wärmetauscher über den Siphon abfließt.

Ein Überprüfung des Wärmetauschers kann also auch nicht schaden.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Profi12345,

 

Eine Leckage kann entweder am Heizgerät oder an der Hydraulik auftreten. Hier sollte man erst mal die Ursache genauer eingrenzen.

Man könnte z.B. das Heizgerät von der Hydraulik her abdrücken und sollte dann prüfen, ob der Druckverlust am Heizgerät immer noch auftritt.

Es kann auch sein, dass das Heizungswasser unbemerkt durch den Wärmetauscher über den Siphon abfließt.

Ein Überprüfung des Wärmetauschers kann also auch nicht schaden.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Sicherheitsventil käme auch in Frage. Einfach mal schauen, wo das Wasser rauskommt. Am Siphon müssten ja zwei Möglichkeiten ankommen. Der kleine Schlauch geht zur Therme, um das Kondenswasser abzuleiten. Hier darf es nur tröpfeln, wenn der Brenner läuft. Das andere Rohr sollte zum Sicherheitsventil gehen, das muss dicht sein.
Vielen Dank für die nützliche schnelle Antwort
Top-Lösungsautoren