Fehler Auslauftemperatursensor Vitoden 343F

Hallo,

Bei meiner Heizungsanlage Vitodens 343F Typ B3UB-11 mit Hersteller Nr.: 756088760 wird der Fehlercode 51 angezeigt. Den Sensor habe ich gemäß Störungsbehebung Anleitung durchgemessen und einen Widerstand    von 0,7 M Ohm ermittelt. Theoretisch müsste ein Widerstand von 10 bis 15 K Ohm gemessen werden und somit ist der gemessene werd also viel zu hoch. Leider werde ich bei der richtigen Teilenummer für den Auslauftemperatursensor nicht fündig und brauche dringend Hilfe. 
Kann mir jemand Helfen und die kompatible Teilenummer für meine Heizung angeben. Ich finde nur die Nummer 7819967, jedoch wird mein Gerät nicht bei der Kompatibilität mit aufgeführt. 

Vielen Dank im Voraus 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
1 ANTWORT 1

Das ist nicht schlimm. Es ist der richtige Sensor für dein Gerät.

 

Gruß

Fiedel