Moin,
ich möchte an der WB2A eine externe Zirkulationspumpe für Warmwasser, die z.Zt. über eine eingebaute Zeitschaltuhr läuft, direkt an die Steuerung der Anlage anschließen, damit diese nur läuft, wenn auch Warmwasser erzeugt wird (internes Programm). Dafür gibt es ja div. interne und externe Erweiterungen. Als nächstes möchte ich einen Störungsausgang beschalten, um z.B. über eine Störmeldeanlage eine Meldung zu bekommen. Auch das kann ja über eine interne Erweiterung realisiert werden. Kann an dem System sowohl eine interne Erweiterung als auch eine externe Erweiterung gleichzeitig betrieben werden? Und nun die eigentliche Frage: Wenn wir außerhalb der Warmwasserzeiten mal warmes Wasser benötigen, schalten wir immer den Partybetrieb ein bzw. wieder aus, welches immer zu einem Gerenne und Gebrülle im Haus führt. Besteht die Möglichkeit, über einen Eingang (intern oder extern) eine Warmwasseranforderung zu gewährleisten, die das interne Zeitprogramm der Steuerung übergeht?
Hallo Guido1,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst.
du könntest über die Fernbedienung Vitotrol 200 die Party-Funktion extern aktivieren bzw. wieder deaktivieren.
Viele Grüße
Flo