Ersatz für Trimatik 7410 968-K

Guten Tag,

 

ich möchte eine nicht mehr so gut funktionierende Trimatik 7410 968-K gegen eine neue Regelung austauschen. Verfügbar wäre z.B. eine Vitotronic 200-H Typ HK1B. Passt diese 1:1? Oder welche sollte man nehmen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo JohnBee,

 

die HK1B ist eine Heizkreisregelung und keine Kesselregelung.

Verwenden kannst du im Austausch für die Trimatik eine Vitotronic 200 Typ KW2 oder Typ KO1B/ KO2B.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo JohnBee,

 

die HK1B ist eine Heizkreisregelung und keine Kesselregelung.

Verwenden kannst du im Austausch für die Trimatik eine Vitotronic 200 Typ KW2 oder Typ KO1B/ KO2B.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Danke für die schnelle Antwort. Die genannten Vitotronic Typen sehen aber nicht so aus, als ob diese in den Ausschnitt des Atola Heizkessels passen? Benötigt man da noch eine Art Umrüstsatz?

Atola.jpeg

Doch, mit entsprechender Konsole passt das.

Bezüglich der Auswahl für die für dich benötigten Komponenten wende dich bitte an deinen Fachbetrieb vor Ort, welcher dir dann auch ein entsprechendes Angebot dazu erstellen kann. 