Guten Tag,
ich möchte eine nicht mehr so gut funktionierende Trimatik 7410 968-K gegen eine neue Regelung austauschen. Verfügbar wäre z.B. eine Vitotronic 200-H Typ HK1B. Passt diese 1:1? Oder welche sollte man nehmen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo JohnBee,
die HK1B ist eine Heizkreisregelung und keine Kesselregelung.
Verwenden kannst du im Austausch für die Trimatik eine Vitotronic 200 Typ KW2 oder Typ KO1B/ KO2B.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo JohnBee,
die HK1B ist eine Heizkreisregelung und keine Kesselregelung.
Verwenden kannst du im Austausch für die Trimatik eine Vitotronic 200 Typ KW2 oder Typ KO1B/ KO2B.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Danke für die schnelle Antwort. Die genannten Vitotronic Typen sehen aber nicht so aus, als ob diese in den Ausschnitt des Atola Heizkessels passen? Benötigt man da noch eine Art Umrüstsatz?
Doch, mit entsprechender Konsole passt das.