abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Einschaltpunkt WW

Mein Problem:

Vitodens 200-W.
WW Solltemperatur 44°
WW Codierung 59:1 = Einschaltpunkt -1K, Ausschaltpunkt +2,5K (nicht veränderbar)
WW Codierung 60:5 = Während der Trinkwassererwärmung ist Kesselwassertemperatur um max. 5K höher als der Sollwert.
Alternativ WW Codierung 60:25 = dito, Kesseltemperatur um 25K höher.
 
Warmwassererzeugung: Brenner schaltet bei ca. 43° ein (wie eingestellt -1K). Brenner schaltet bei ca. 49° aus (also +5K anstatt der +2,5K). Der Brenner heizt immer bis auf 62° hoch (unabhängig ob 5K oder 25K eingestellt ist). Im Speicher sind dann, mit Nachlauf der Umwälzpumpe (1 Min.), 51° erreicht. Mehr als 5K höher als eingestellt.
 
Welche Bedeutung haben diese Einstellungen, wenn sie nicht funktionieren?
Ziel: Ich möchte wissen, ob es verbrauchstechnisch günstiger ist mit möglichst hoher Temperatur kurz aufzuheizen oder mit geringer Temperatur länger.
 
Hat jemand eine Antwort auf das oben geschilderte Phänomen?

0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren